11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟管道是高压还是低压分管
消防
排烟
系统的风
管属于高压
风管吗?
答:
消防排烟系统的风管属于中压风管
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施 高压系统 P>1500 ...
排烟管道是 高压
系统吗?
答:
大部分属于中低压系统
!高压系统应该属于人防方面的排烟!民用排风(烟)是按照中低压系统计算!!!看风机的选型就可以!
消防防
排烟
答:
防排烟系统大多数设计为中压风管,据我所知只有人防内的防排烟管道采用高压风管
;共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,适用于中低压系统,所以我认为除人防的防排烟之外可以采用无法兰连接;根据个人经验防排烟系统管道的连接方式在消防建审和消防验收时都不是重点....
通风管道,
排烟管道
,中央空调管道,怎么分辨
高压
中压
低压
答:
根据系统工作压力判断,
低压
系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa。
排烟管道
的钢板厚度一律按
高压管道
考虑,漏风量允许值按中压风管考虑。
从
排烟
风
管
尺寸区分是中
低压还是高压
系统
答:
低压
系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压
风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风
管道
技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
消防防
排烟
风管连接能否使用共板法兰连接? 风
管属于
中
低压
,今天某
答:
消防防烟风管应可允许中压风管,
排烟
风管需按
高压
风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50738《通风与空调工程施工规范》JGJ 141 《通风
管道
技术规程》另外,未批准的《建筑防排烟系统技术规范...
消防
排烟
系统如何界定高中
低压
系统。
答:
防
排烟
系统,都是由送排风
管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、
低压
系统风管小于或等于500Pa;2、中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
...不
是
不能共板法兰?共板法兰风
管
是否可以用于
排烟
系统?
答:
排烟
风
管属于高压
系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
消防加压送风风
管
厚度是按中
低压
厚度
还是高压
厚度?为什么?
答:
是中
低压
的。风
管
系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;
高压
为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层...
求教消防防
排烟
系统中,加压送风的风管厚度按
高压还是
中
低压
答:
消防防
排烟
系统中,加压送风的风管厚度按中
低压
。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。