防雷端子板接线方法
三相
防雷
模块怎么
接线
?
答:
引入三相电接在空开引入端。空开输出端三相分别接入三个红标签模块上,如果是厂家做好的箱子,那么就最后需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排。最左边那个根蓝色线不应该出现,因为
防雷
器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的。经过放电模块才能入地的。防雷箱最好装在电...
防雷
接地施工
方法
是什么
答:
等电位接地端子板之间应采用螺栓连接
,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设;铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接;接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施;接...
等电位联结
端子
箱如何
接线
?
答:
1、总等电位联结:先将建筑物内所有保护接地线(PE、PEN);钢筋混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(配电房中的总等电位
端子
箱—MEB)。2、然后辅助等电位联结(局部等电位联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
配电箱中浪涌
防雷
如何
接线
答:
1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,
浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接
。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不...
防雷
插座怎么使用
答:
电源指示灯亮(红色),表示电源正常接通。2、
防雷
插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率。3、防雷插座的接地
端子
与插头地线E端已连通。4、与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将防雷插座的插头直接插入即可;否则,必须将防雷插座的接地端子与地网连接后才能使用。为了达到更好的防雷效果,...
塔吊
防雷
接地怎么做?
答:
3、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地
端子板
上。该线直径与塔吊进线同截面。 这里指明塔吊的避雷接地及保护接地都必须用有足够截面铜芯线上下连接。 还有工地的塔吊、提升架利用建筑物的
防雷
接地系统作为防雷保护,接地电...
防雷
接地施工工艺流程
答:
10. 等电位联结的
端子板
及联结线宜采用铜质材料,其截面积应满足规范要求。等电位端子板的截面积不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于½S(PE线),具体情况需根据实际情况确定。(原条目10)11. 一般情况下,金属管道连接处不需要跨接,但给水系统中水表处需要加跨
接线
。电源进线...
防雷
接地施工工艺流程
答:
可不焊跨
接线
及其它的焊接处理。(4)一类到三类
防雷
建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。(1)等电位联结
端子板
及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的...
地下室
防雷
接地怎么做
答:
地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位
端子板
。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及 楼内的电缆桥架等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与
防雷
装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至总等电位箱,由总等电位端子箱引出接地支干线至...
防雷
开关怎么
接线
答:
高压的还是低压的?低压的叫浪涌保护器,4P的四根进线接入上端的
接线端子
,下端一个端子连接地线