配电箱中浪涌防雷如何接线

如题所述

  一、安装原理: 一般的机械类设备在开关、短路或电源切换时都有可能会产生瞬间的高电压也称为浪涌会对设备造成极大的破坏,也会对人产生危害。为避免这种损害,需要对设备并联安装浪涌保护器,它可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
  二、安装注意事项:
  电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  
  1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。
  
  2、带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。
  
  3、浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合规定。

  天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  
  1、天馈线路浪涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。
  
  2、天馈线路浪涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位接地端子板上,接地线应平直。
  
  信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
  
  1、信号线路浪涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。
  
  2、信号线路浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。浪涌保护器SPD应安装牢固,其位置及布线正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-22
  每相安装一个400V的避雷器,三根相线用10平方的铜线分别接到三个避雷器的顶端。避雷器底端固定在铝架上,避雷器之间要有足够的距离。铝架用10平方毫米的铜线接到接地极上。
  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
第2个回答  推荐于2016-12-01
、电压等级的选择: 中国地区的低压电网采用220/380V电压等级,在选择扬州中恒ZH1系列电源浪涌保护器时应该选择适合的产品型号。ZH1系列产品中有两类适合的产品电压等级,分别是220/380V和 380/420V。对于大多数电网电压稳定的地区,选择220/380V等级的产品是合适的,可以提供最佳的浪涌保护效果。 但对于电网不稳定的地区(比如乡镇、市郊或偏远地区等,电压波动范围大于10%时),应该选择高一个电压等级的电源浪涌保护器产品,采用380/420V产品。否则可能由于电网供电电压的过高造成220/380V等级的浪涌保护器运行的不可靠或异常损坏。因为长时间的过电压运行,会使保护器内部过热,造成内部器件过早失效或损坏。 2 、 电源浪涌保护器在安装使用时: 应按照产品安装说明书进行安装调试,注意三相电源(或单相电源)供电系统的接地线可靠连接到就近的电气接地系统上。连接电线应尽可能直和短,并且不要相互缠绕,以降低接地阻抗。在电源保护器前端应装设过电流保护装置(如:自动空气开关、熔断器等),对设备检修和提高系统运行可靠性很有帮助。 3 、对于同一地区的电网供电情况 ,不同时间的检测结果可能会有差别,建议用户在进行安装使用前应该进行电网电压的监测,根据监测数据的最高电压值选择合适的系列产品。本回答被提问者采纳