11问答网
所有问题
当前搜索:
零序电流互感器二次要接地吗
零序电流互感器二次
是否
要接地
了
答:
1、零序互感器是不用接地的
,特别是保护用的更不能接地。否则引起其他故障导致跳闸;2、零序互感器是用来检测三相的电流矢量和,当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。所以不像电流互感器的完全升压原理;3、详细零序互感器知识请参考:http://baik...
电气火灾报警器
零序电流互感器
不
接地
行吗
答:
所有
电流互感器
的
二次
侧都必须
接地
配电柜中
电流互感器
怎么接线的?为什么
要接地
线?
答:
电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,
1次侧不用接地的
,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧。当2次侧...
零序电流互感器
的
二次
侧接线问题
答:
互感器二次侧没有极性,所以没有接反一说
。电流互感器一次侧是交频电流,感应到二次当然也是交频。
电流互感器
输出不
接地
可以吗?
答:
电流互感器二次
线圈一端应该
接地
,电流互感器二次线圈一端接地就是为了防止高压危险而采取的保护措施。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表...
请教下老师什么情况下能
用
到
零序电流互感器
,一次在10kv开关柜中看到却...
答:
2
、由于10kV系统多是中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,可以继续运行,所以一般不装设零序保护,只在个别需要的地方装设,如电动机的缺相保护,小
电流接地
选线装置等。3、构成零序保护的互感器有二种形式,一是你所说的
用零序电流互感器
形式,这主要是用于电缆出线,另一种形式是用三个电流互感...
电流互感器
接线方式
答:
在星形接线中,
电流互感器
的
二次
侧连接成星形(Y)配置。这种接线方式适用于需要中性点
接地
的系统,可以提供
零序电流
的测量。2. 三角形接线(Δ接线)在三角形接线中,电流互感器的二次侧连接成三角形(Δ)配置。这种接线方式适用于不需要中性点接地的系统,主要用于测量相电流。3. 并联接线 并联接线...
电流互感器
的接线问题
答:
除
零序电流互感器
以外一般都是要接在相线上(或使相线穿过)的,零序电流互感器是要使零线的引线或整根(含相线零线)电缆穿过互感器中心孔洞的。而
二次
绕组的连接方式则要根据用途和功能按照不同的接线方式连接。电压互感器一次绕组要并接在要测的相线间或零-相线间,二次绕组也是根据需要进行相应的...
...开口三角形)中,一次侧和
二次
侧中性点为什么都
需要接地
?
答:
一次侧
接地
为了给
零序电流
提供通路。如果一次不接地,即便发生单项接地或者其他非对称漏电,三相五芯电压
互感器
的一次侧无零序电流流过,则
二次
侧开口处没有零序电压输出。所以一次侧需接地。
在安装电缆的
零序电流互感器
时有什么要求?为什么?
答:
零序电流互感器与接地线的关系应掌握一个原则:电缆两端端部接地线与电缆金属保护层、大地形成的闭合回路不得与零序电流互感器匝链(穿过)。即当电缆接地点在零序电流互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在零序电流互感器以上时,接地线应穿过
零序电流互感器接地
。同时,由电缆头至零序电流互感器的一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器二次侧要接地吗
电压互感器二次怎么接线实物图
零序电流互感器动作原因
电压互感器二次接线
零序电压跳闸的原因
电流互感器二次侧要什么线
电压互感器二次端子介绍
零序电流互感器接地线怎么接
电流互感器二次侧为什么要接地