零序电流互感器的二次侧接线问题

如果二次线 接反了 会不会影响微机保护装置对故障的判断 我印象里针对电动机微机保护装置对零序电流的检测是没有方向的

互感器二次侧没有极性,所以没有接反一说。
电流互感器一次侧是交频电流,感应到二次当然也是交频。追问

或者我换个说法 就是发生电动机接地了 零序ct中肯定是有零序电流了 这个时候本来是 ct二次侧 k1接保护装置 l1 但是接反了 k1接l2了 这种情况下 保护装置还能检测到零序电流吗?
今天出了个事故 电动机接地 零序保护拒动 事故扩大 上一级6kv电源进线开关接地保护动作一段母线失电灭炉跳机 事后证明电动机保护装置没有问题 现在认为是零序ct接错线导致电动机在发生接地故障时没有动作

追答

零序电流值是互感器二次正确接线后,通过矢量计算后得出的,接错线导致保护装置得不到正确的检测值,必然不会动作。