零线地线之间有电压原因
请教"为什么我的
地线
和
零线之间
总是存在着
电压
差,这个电压差怎么来的...
答:
零线对地线有电压的原因:1、零线虚接、断零;2、零线接地电阻增大;3、三相系统不平衡造成零点漂移;4、负载的谐波造成
;根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在2V以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。零地电压处理装置特点:1、全自动、运行稳定、无需维护;2...
为什么
零线
和
地线之间
存在10V的
电压
?
答:
零线和地线之间存在10V的电压,
可能是由于以下原因:零线接触不良或断路
,导致零线上的电压降落。地线接触不良或断路,导致地线上的电压降落。
电源电压不稳定
,导致零线和地线之间的电压波动。
电路中存在漏电现象
,导致零线和地线之间的电压异常。电路中存在其他干扰源,导致零线和地线之间的电压异常。为了解决这...
零线
对
地线有电压怎么回事
答:
1、外力原因
。由于外力等原因造成线路损坏;2、
施工质量
。由于施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起
零线断开
,此时电源会通过电器等经过N线。3、
地线安装不可靠
。地线不可靠导致电阻较大,当火线碰到地线上时,相当于地线就是火线,此时零线与地线之间会存在电压。4、零线断开。火线与负载比如灯泡...
为什么电源
零线
与
地线
会有十几伏的
电压
?
答:
零线对地有电压,
是三相负荷 不平衡,零线有电流流过产生的
。零线是中性线接地,理想条件下,零线对地电压应该为零。当零线有不平衡电流时,零线电阻与接地电阻都会产生降压。这是零线对地电压的来源。零线对地电压,会使各相电压零点漂移,负荷轻的一相电电压会升高,而负重的相电压会降低。
地线
与
零线有电压
差,
怎么回事
?
答:
这样的情况通常发生在电源中存在电气问题或者地线与零线的接地存在问题时。可能
原因
如下:1. 对地电阻不为零:在标准情况下,地线与
零线接地
处应为零电势,即它们之间的
电压
应为零。但如果接地处存在电阻或者不良接触,就会导致地线与
零线之间
存在电压差。这种情况下,30V的电压差可能是接地处的电阻造成的...
请教一下
零线
与
地线有电压
是什么
原因
,是用电设备有漏电吗?
答:
零线
和
地线之间有电压
,说明零线接触不良或者负载过重,在零线上产生压降造成的,不一定是设备漏电
为何
零线
和
地线
都带有12v
电压
?
答:
在正常情况下,家里的
零线
和
地线
是不存在
电压
的,应该等于零。装修后零线和地线都带有12v的电压,这说明电线的绝缘表层有破损或绝缘质量不高,如刚装修的开关盒,接线盒内的水份还未干,潮湿等。这样电线就与用电器存在着一定的漏电电阻,人接触家用电器虽然感觉不到有麻电的现象,这只能说明一点,漏电...
零线
对地
电压
220v
原因
答:
原因
如下:1、地线没有接好,地线没有接好,接线电阻比大,同时碰巧火线碰到地线上了,相当于地线就是火线了,这个时候
零线
和
地线之间
会有220伏
电压
。2、零线断掉了,零线断掉了,火线会从负载电势,这样零线和地线之间的电阻也是220伏。
为什么
零线
和
地线有
220伏
答:
由于大地和
零线
电位相同,故火线与
地线
也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
为什么
零线
和
地线有
220伏?
答:
零线
和
地线
有220伏就是有一相火线
接地
了,并且这根地线又开路了,没有真正可靠的接地,变成了一根假地线。在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压);而且有一相对地基本没
有电压
,也就更说明这相与地线是等电位(同...