11问答网
所有问题
当前搜索:
顶板和基础后浇带设置
后浇带
的
设置
注意事项有哪些?
答:
后浇带的设置:后浇带分为伸缩后浇带和沉降后浇带。
1、伸缩后浇带一般间距30~40m,贯通结构的基础、顶板、底板和墙板,最小宽度800mm
,在两侧混凝土浇灌两个月以后浇灌(防水规范要求42天,高层建筑在结构顶板浇筑混凝土14天后进行),混凝土标高一般比两侧提高一级。墙板的钢筋要求错开搭接,梁主筋要求贯通。2...
后浇带设置
的规范依据是什么?
答:
1.4对地下室较厚底板、大梁等属大体积混凝土的后浇带,
两侧必须设置专用模板和支撑,以防止砼漏浆而使后浇带底部断不开
。对地下室有防水抗渗要求的,还应留设止水带或作企口模板,以防后浇带处渗水。 2.后浇带内钢筋应区别后浇带性质认真处理 后浇带按使用功能划分有温度后浇带和沉降后浇带两种,施工中要区别后浇带性质,分别...
后浇带
钢筋
设置
规范
答:
后浇带砼浇筑,应使用无收缩砼浇筑
。应根据墙板厚度的实际情况决定,厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。后浇带砼浇筑,应使用无收缩砼浇筑,可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。后浇带两侧的...
地下室
顶板后浇带
细部构造做法是什么?
答:
1、顶板混凝土浇筑 在后浇带两侧设置有一定刚度的阻挡混凝土的密目钢板网,并固定牢固
。隐蔽验收后浇筑顶板混凝土,须保证钢板网处的混凝土密实。2、顶板预留支撑 拆模板时须根据重量和施工要求在梁和板底留设支撑。3、清理后浇带 清理干净外墙与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24小时以上;清理干净后浇带内...
后浇带
的规范要求
答:
后浇带
是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在
基础
底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥...
后浇带
怎么
设置
?
答:
后浇带应设置在钢筋最简单的部位
,避免与梁位置重叠,上部框架结构后浇带可与基础后浇带平面位置错开,但必须在同一跨内,可曲折而行,应注意地下室与上部结构设缝位置的一致性原则。当结构区段长度较大时,采取以下技术技术和施工措施来减少温度和混凝土收缩对结构的影响:(1) 顶层、底层、山墙和纵墙端...
后浇带
钢筋100搭接如何
设置
?
答:
1. 首先在混凝土
基础
中预留出
后浇带
的位置,将钢筋布置在预留位置上,然后将钢筋搭接在梁
顶板
的位置。2. 根据设计要求,将钢筋的搭接长度
设置
在100倍钢筋直径左右,并将搭接长度分成两段,分别位于梁顶板的两侧,以保证钢筋的连接性能。3. 在钢筋搭接的位置,采用钢筋连接套筒或钢筋连接器来进行连接,以...
后浇带
、施工缝留置形式、位置和处理措施
答:
本项目地下室底板高为4.1m,
后浇带
支模体系步距为1.2m,纵横距为1000mm。模板下部使用50x100木凛垫住,间距为200。2)构造作法:3)混凝土浇筑28天后,下方模板与支撑方可拆除。4.2 施工缝的留设 (1)塔吊穿结构的留置方式:1)由于C组团塔吊
基础
位于车库底板位置,需对
顶板
部位进行留设洞口,为...
在什么情况下设定
后浇带
怎么设?
答:
后浇带
的规范要求 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的
基础
应避免设定变形缝。可沿基础长度每隔30~40m 留一道贯通
顶板
、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设定在柱距3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在...
建筑中一般多大跨度
设置后浇带
?
答:
5.2.4 条对
后浇带
的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构
顶板
浇筑混凝土14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于28d.1 、后浇带的
设置
应遵循“抗放兼备,以放为主”的设计原则。因为普通混凝土存在开裂问题,设置后浇缝的目的就是将大部分的约束应力...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
顶板后浇带模板的设置有什么要求
人防顶板后浇带要设置止水钢板吗
筏板基础后浇带设置规范
顶板后浇带设置规范
顶板后浇带加强筋怎么设置
筏板后浇带加强筋设置规范
人防顶板需要设后浇带
楼板后浇带设置规范
顶板后浇带模板安装