11问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管加新风焓湿图详解
风机盘管加新风
系统的
焓湿图
问题应怎么处理?
答:
在《空气调节设计手册》中讲到,目前国内最常用的方式是将
新风
处理到室内空气含湿量值,然后与盘管处理后的送风混合,送入室内。此种情况下
风机盘管
机组负担:1.部分室内冷负荷,2.室内湿负荷;新风机组负担:1.新风冷负荷及新负荷,2.部分室内冷负荷。
焓湿图
如下 问题1:L‘点是如何确定的?问题2...
风机盘管加
独立
新风
系统的
焓湿图
应该是怎样的
答:
先计算热
湿
比,然后热湿比ε与90%的相对湿度线相交确定出送风点O,然后计算出总送风量G,因
新风
量Gw是已知的,故
盘管
处理风量Gf=G-Gw。K点(
风机
温升)
焓
值在室内等焓线上,故再计算出M点焓值Hm。连接K、O两点并延长与Hm相交即可确定出M点的位置,然后可查出Tm的温度。则:FCU的显热冷量Qs=...
风机盘管加新风
系统设计原理及特点介绍【
详解
】
答:
在通常的
风机盘管加新风
系统中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等
焓
的机器露点,新风负荷与部分湿负荷由新风系统承担,室内冷、湿负荷与新风部分湿负荷由风机盘管承担。由此可知,在此种处理过程中,风机盘管始终处于湿工况下,本来自身处理湿能力就比较差,这种情况下除了处理室内全部负荷外,...
蒸发冷却空调应用中存在问题及解决设想论文
答:
3.2.1 传统风机盘管+新风系统 从图3-2中可看出,夏季室外空气的含
湿
量dw小于室内空气的含湿量dn,即室外空气需要加湿处理,为实现这一目的,在传统的
风机盘管加新风
系统中一般是在送风机前安装蒸汽加湿系统对被处理空气进行等温加湿。见图3-3。 空气处理过程(W 室外空气状态点,N室内空气状态点,KL新风机温升)...
楼宇自控系统
新风
机组主控什么?
答:
风机盘管
的加热能力(KW)、空调房间的冬季计算热、湿负荷 等。综合这些参数即可确定出
新风
机组冬季运行工况下的送风状态参数。送风 状态控制 回路 对于新风机组来讲,其需要进行自控调节的有大概两点即送风状态和送风风量。对于送风状态的控制前面已经讲到,送风状态点与室内状态点有关。是要根据室内...
新风
机组的问题
答:
1.在独立
新风
+
风机盘管
的中央空调系统中,新风可以承担部分室内热湿负荷,也可以不承担。在不承担室热湿负荷时候,新风一般处理到机器露点和等室内
焓
值的状态点,此时对新风的处理过程就需要新风机来做。所以新风机需要对新风做“制冷”处理,冷却的过程和风机盘管一个原理:就是在新风机里的换热器里面...
风机盘管
系统用什么
焓湿图
确定风量
答:
假设室内26度,就按照样本选室内回风26摄氏度、冷冻水进水温度7摄氏度的工况下选择,选择时,
风机盘管
一般应按中速风冷量选(一般的舒适性空调),如果精度要求高的场合,则要校核一下风量!一般的工程设计,风机盘管系统没有必要话
焓湿图
。若要深入研究,可以看一下《实用供热空调设计手册》...
T20天正暖通软件V60免费版T20天正暖通软件V60免费版功能简介
答:
支持热湿比线直接绘制,
风机盘管
不同
新风
处理模型计算,冬夏两季一次、二次回风空气处理模型计算,计算结果均可以输出。
焓湿图
绘制界面增加GB50736-2012气象参数库中的城市,可在绘制界面进行规范切换。 11、设计说明 提供设计说明模板,以多行文字方式插到图上,支持双击编辑修改,节省编写说明时间。 【破解教程】 1、在...
中央空调工程设计与施工的目录
答:
送风状态的确定和送风量的计算第三章 空调系统的分类、选择和组成第一节 空调系统的分类第二节 一次回风集中式系统第三节 风机盘管加独立新风系统第四节 集中冷却的分散型机组系统第四章 空气处理方案与处理设备的选择计算第一节 一次回风集中式系统方案与计算第二节
风机盘管加新风
系统方案...
风机盘管
送风状态点的确定?
答:
处理到90%-95%时已经在除湿 (低温结露) 处理到露点是为了尽量利用空调循环水的冷量 实际运行时这一状态点处在
焓湿图
上的某一个区域中 并不一定都是露点 如果不安此露点计算 你可以算算看 所需水量冷量就会很大 你也没法选型啊 人家设备都是按这个算的
风机盘管
夏季工况不不都是冷却减 “湿...