11问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管焓湿图过程说明
风机盘管
加独立新风系统的
焓湿图
应该是怎样的
答:
先计算热
湿
比,然后热湿比ε与90%的相对湿度线相交确定出送风点O,然后计算出总送风量G,因新风量Gw是已知的,故
盘管
处理风量Gf=G-Gw。K点(
风机
温升)
焓
值在室内等焓线上,故再计算出M点焓值Hm。连接K、O两点并延长与Hm相交即可确定出M点的位置,然后可查出Tm的温度。则:FCU的显热冷量Qs=...
风机盘管
加新风系统的
焓湿图
问题应怎么处理?
答:
在《空气调节设计手册》中讲到,目前国内最常用的方式是将新风处理到室内空气含湿量值,然后与盘管处理后的送风混合,送入室内。此种情况下
风机盘管
机组负担:1.部分室内冷负荷,2.室内湿负荷;新风机组负担:1.新风冷负荷及新负荷,2.部分室内冷负荷。
焓湿图
如下 问题1:L‘点是如何确定的?问题2...
冷却减湿的原理
答:
当室外空气通过新风表冷器时,空气被表冷
盘管
冷却降温,空气随着温度的降低,空气中的水蒸汽逐渐凝结,并达到饱和状态,当空气的露点继续降低时,空气的中的水蒸汽就变成凝结水并析出,从而空气中的绝对含水量得到降低,空气实现了除
湿过程
。
风机盘管
加新风系统设计原理及特点介绍【详解】
答:
在通常的
风机盘管
加新风系统中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等
焓
的机器露点,新风负荷与部分湿负荷由新风系统承担,室内冷、湿负荷与新风部分湿负荷由风机盘管承担。由此可知,在此种处理
过程
中,风机盘管始终处于湿工况下,本来自身处理湿能力就比较差,这种情况下除了处理室内全部负荷外,...
关于
风机盘管
的制冷量有什么公式?怎么计?各个参数如何?
答:
4.在ID图上连接空气状态点t1与tc,并与出口空气等
焓
值线相交得到出口空气状态点(t2=15.84℃,仅对本算例有效,接触系数为0.7)。 5.由空气状态点tc,t1,t2在ID图上做出该
风机盘管
标准工况的等价干工况(由tc做等湿线,t1,t2做等焓线,相交得到t1’,t2’)。 6.由tw1=7℃,tw2=...
热湿比有什么物理意义
答:
即3.314KW)总余湿量ΣW=0.264g/s 。则热湿比ε=Q/W=3314/0.264=12553(KJ/Kg)(2)在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在
焓湿图
中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和
过程
。
风机盘管
系统用什么
焓湿图
确定风量
答:
假设室内26度,就按照样本选室内回风26摄氏度、冷冻水进水温度7摄氏度的工况下选择,选择时,
风机盘管
一般应按中速风冷量选(一般的舒适性空调),如果精度要求高的场合,则要校核一下风量!一般的工程设计,风机盘管系统没有必要话
焓湿图
。若要深入研究,可以看一下《实用供热空调设计手册》...
风机盘管
的冷凝水是怎么产生的?
答:
风机盘管
是热交换设备,热交换必然存在温差,在温差的条件下,空气中的部分水蒸气必然凝结为水,即冷凝水。冷凝水:气态水,就是水蒸气经过此
过程
形成的液态水,就是冷凝水。冷凝水是从室内机蒸发器下面的集水盘流出的。它的流量一般与空气的含湿量,露点温度,室温等有关,找一份湿空气
焓湿图
可以算...
风机盘管
制冷量与额定风量的关系
答:
处理到90%-95%时已经在除湿 (低温结露) 处理到露点是为了尽量利用空调循环水的冷量 实际运行时这一状态点处在
焓湿图
上的某一个区域中 并不一定都是露点 如果不安此露点计算 你可以算算看 所需水量冷量就会很大 你也没法选型啊 人家设备都是按这个算的
风机盘管
夏季工况不不都是冷却减 “湿...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
焓湿图五个状态点怎么看图解
风机盘管焓湿图处理过程
风机盘管加独立新风焓湿图
风机盘管空气处理过程焓湿图
风机盘管夏季工况焓湿图
风机盘管焓湿图怎么画
风机盘管加新风冬季焓湿图
风机盘管加新风焓湿图
风机盘管加新风焓湿图详解