11问答网
所有问题
当前搜索:
风机选型风量系数
设计
选型风机
的
风量
风压和功率?是输送芦苇叶和灰尘,比重0.35,产量20T/...
答:
=1065(Pa)5、风机选型:
风机风量≥1.1Q =1.1×5555.55 =6111.105(m3/h)风机压力≥1.1H =1.2×1065 =1278(Pa)6、风机参数
:型号:4-72-4A 风量:7419(m3/h)压力:1320(Pa)转速:2900(r/min)功率:5.5(kw)7、以上计算中没有考虑的因素有:旋风除尘器阻力;弯头的数量;垂直输送管道...
风机选型
(风机选型手册)
答:
应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及离心风机实际风量、风压的负偏差,
一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的安全系数
。但也不宜采用过大的安全系数,以防止离心风机长期处在低效率区运行。4.应认真加以比较,优先选择效率较高,机器尺寸较小、重量轻、调节范围较大的产品;不仅要考虑一次性投资问题,更重要的...
风机
型号,参数含义
答:
风机型号:4-72
一、5A,15kw,转速2900,流量7950-14720,全压3175-2195Pa;二、5A,2.2kw,转速1450,流量3977-7358,全压794-549Pa;4-72中4代表压力系数,72代表风量系数
如何计算用多大的
风量
的轴流
风机
答:
1、将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风系数,即可求得与之对应的风量,从而选择轴流风机
。2、对于超高层建筑可同时计算两个着火层,如中间设避难层可分为2两个系统设置。3、根据问题提供的参数计算,风速约19m/s,每米管道阻力为可选T35-11-8型号轴流风机,风量34000m3/h,压力380Pa,转速1450r...
风机
型号与
风量
的对照表
答:
HTFC(A)型柜式离心
风机
电机分内置型(B型),外置型(A型),A型电机在风柜外、B型电机在风柜内,广泛使用于宾馆,体育馆,学校,酒楼,影剧院,礼堂,高级民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合,还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。4-72型离心风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对...
轴流
风机
或离心风机的参数选择和排
风量
计算方法?
答:
上面计算出的排烟量应大于与之相对应的正压送
风量
30 %左右,以维持着火区的负压。6. 5. 2 因着火层及其上下邻层有正压送风,所以排烟应集中于着火层,按着火层计算风量。6. 5. 3 选择
风机
时,应将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风
系数
,对于超高层建筑可同时计算2 个着火层,如中间设避难层可分为2 个系统...
风机
参数选择
答:
2/2)]×1 =39Pa 5、计算总阻力:Hz=H+Hw+Ht =397.5+227.4+39 =663.9Pa 6、选择
风机风量
:Qf=1.2Q =1.2×615.5 =738.6m3/h 7、选择风机风压:Hf=1.2Hz =1.2×663.9 =796.68Pa 8、选择风机:型号4-72-2.8A 风量1131m3/h 压力994Pa 转速2900r/min 功率1.5kw ...
风机选型
答:
}*1+0,1736*3 =119.36(Pa)计算总阻力:(不考虑分离器阻力,不考虑弯头、变径摩阻)H=RL =119.36*12 =1432.32(Pa)
风机选型
:(考虑漏风
系数
1.2Q=1666.66*1.2;、阻力损失1.2H=1432.32*1.2)型号9-19-5A
风量
2254(m3/h)压力5740(Pa)功率7.5(KW)转速2900(r/min)
怎么选消防排烟
风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
消防排烟
风机
选用关键:消防高温排烟风机选用首要控制参数为作业温度、
风量
、全压、功率、噪声、电机功率、转速及轴功率。消防排烟风机可采用一般钢制离心式通
风机
或专用排烟轴流式通风机。消防高温排烟风机标准按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超越60000m/h(...
风机
型号及参数表
答:
以提高管道中的风压。3、回转风机 利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨
鼓风机
、回转压缩机。设计转子在缸体内偏心旋转,油润滑,低转速。
风量
范围: 每分钟0.31立方米至每分钟5.41立方米。压力范围:9.8千帕至49千帕的变容压缩的低噪音鼓风机称之为回转式风机。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风机选型计算公式
风机风量的计算公式
风机风量损失计算公式
风机选型计算
风机风量如何取值
4000风量风机怎么计算
风机风量计算公式最简单方法
xcf浮选机风机的选择计算
风机的可用系数怎么算