11问答网
所有问题
当前搜索:
风管下喷安装详图
喷头
安装
指南
答:
下喷
头:有吊顶处除了商铺区,都
安装
快速反应型;无吊顶且
风管
宽大于1200mm时,风管中部需加装下垂型喷头。边喷头安装边喷头:出租商铺的防火玻璃内侧需设横装边墙型喷头,间距2000mm,与玻璃保持500mm距离。型号选择喷头型号选择:厨房高温部位为93°C,其余均为68°C。️安装时间安装时间:上喷在管道试压...
风管
底部自动喷淋头
安装
方法有哪些?
答:
在
风管
底部自动喷淋头采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装,自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支
管安装
在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘...
布袋
风管
的
安装
与使用
答:
布袋风管是由一种特殊纤维织成柔性空气分布体系,可以代替传统的送风管、风阀、散流器、绝热材料等,主要是依靠纤维浸透和喷孔射流等送风形式,可以保证风量均匀送出。在制作上就像是一条大布袋,可以起到气流传递的作用,直接影响全部空间送风作用和制冷作用。安装布袋
风管安装
布袋风管要与风机接头,要在进出...
请问消防喷淋在
风管下面
增加
下喷
必须要做到风管正中吗?
答:
GB50084-2017自动喷水灭火系统设计规范的图示。没有明文规定要求做到中间,
怎样知道消防管道需
安装
上喷和
下喷
?
答:
看吊顶。这个不吊顶的和吊顶镂空面积超过70%的(格栅吊顶,铝方通等)是需要设置上喷头,封闭吊顶的设置
下喷
头;镂空的局部实体吊顶宽度≮1.2米的,不吊顶或者镂空超过70%的有
风管
,桥架,水管排架宽度≮1.2米的需要考虑增设下喷头。
消防喷头在
风管
正上方中间是否要做
下喷
答:
这个根据规范要求的是风管宽度超过1200的,
风管下面
还需要增加设置喷头的,7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
桥架,喷淋管道,
风管
,一般先哪个
安装
答:
桥架、喷淋管道、风管这三个无论谁先安装都可以。桥架、喷淋管道、
风管安装
顺序是并不大重要,只要能够分清各自标高就行,但是要注意,所有水管都不得安装在桥架上方,以防漏水造成二次损坏。通常情况下,消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最
下面
,当桥架...
风管
大于1米2的喷头的
安装
规范是什么?
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第7.2.3条:当梁、通
风管
道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
通
风管
道施工要点
答:
例如,自来水管与
风管
相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。平面图绘制施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在
安装
之前。穿梁敷设为了减少投资,节省空间,...
喷淋头上喷
下喷
的规范要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。2.有吊顶的下垂型喷头
安装喷
头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再
安装下喷
支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,...