风管下喷淋头可以改侧喷吗
隐藏式
喷淋头
有没有
侧喷
安装的?或者有比较美观的解决方案?谢谢
答:
隐蔽式喷淋头不能侧喷安装的
。如果位于墙边需侧喷的话,可以选用边墙式喷头。隐蔽式喷头就是为解决美观问题而设计的。目前还没有比隐蔽式喷头更好的既解决美观问题,又符合消防规范的了。不过由于隐蔽式喷头反应不灵敏,一般不推荐使用。
门面消防
喷淋头
的问题 !求解
答:
3,装下喷最少要15CM的空间,你一楼吊顶的话应该没问题,二楼最多2M层高,你要注意下喷会撞头!!!
建议你改成侧喷
,走楼板与墙的夹角就好了(一楼层高不够也可以走侧喷)。
什么情况下
可以
采用
侧喷
式
喷淋
答:
当现场不具备下(上)喷的条件、或者具备条件但对装修效果影响较大、或者没有任何原因就是因为喜欢那样,
这时候你可以考虑采用侧喷的形式
。
侧喷淋头
安装规范
答:
侧喷淋头
安装规范如下:一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离...
消防
喷淋头
露出太多,如何装饰
答:
有下喷、上喷、侧喷等多种,
如果现在是下喷的话,可以直接更换为上喷式
。那么喷头长度的尺寸就都可以调节掉了,原理相当于水龙头,本来是向下的,但是可以直接用手将拧到向上。那么净高度就变高了,当然,消防设施没这道么暴力,喷头的设计就考虑好这个问题了,所以都多种喷头可供选择。
消防
喷淋
答:
规范规定:在走道设置单排
喷头
的闭式系统,其喷头间距应按走道不留漏喷空白点确定。如果能满足这要求,可以偏离,只是逢中安装最容易满足要求,而且喷头间距可以加大
消防
侧喷喷头
怎样安装?消防
喷淋喷头
怎样安装?
答:
改动,并严禁给
喷头
附加任何装饰性涂层。4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。5 当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。6 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
消防自动
喷淋
的
侧喷
间距及保护范围是多少?
答:
系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,能有效控制、扑灭初期火灾。一般工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个
喷淋头
,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围一个喷淋头。
门面房装修楼上楼下都需要装消防
喷淋吗
答:
1,一楼二楼都需要
喷淋
。2,按照26个平方面积估计要4个
喷头
。3,装
下喷
最少要15CM的空间,你一楼吊顶的话应该没问题,二楼最多2M层高,你要注意下喷会撞头!!!建议你改成
侧喷
,走楼板与墙的夹角就好了(一楼层高不够也可以走侧喷)。
有谁知消防
喷淋侧喷喷头
咋安装吗
答:
依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017;边墙型
喷头
类型分为:1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;安装间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!