11问答网
所有问题
当前搜索:
风管下喷淋头可以改侧喷吗
沒吊顶的要做上下
喷淋吗
答:
没有吊顶的,不要。直接做上喷。但有大于1200
风管
、桥架、排架的在障碍物
下面
要增加
喷淋头
。
侧装消防
喷淋
可不
可以
斜着安装
答:
不可以,
喷头
的安装方式由其型号出厂就已经定好了的,因为它的布水曲线是特定的,
侧喷
也一样,水平安装的侧喷只能水平安装,垂直安装的侧喷只能垂直安装,不能混了。
我买个网点要改消防,原始上喷全改
下喷可以吗
?面积26平米
答:
你是想加上吊顶吧?
可以改
成
下喷
,没问题的,消防队不会插手的,但是要保证下喷的保护面积!不过一层也得加,不能取消,又不能保证不着火!
消防
喷淋头
起的是什么作用
答:
根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。自动控制消防
喷淋
系统是一种在发生火灾时,能自动打开
喷头喷
水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动...
脱硫塔
喷淋
区耐磨防腐用什么材料?
答:
脱硫塔喷淋区一般是没有严重磨损,除非
喷淋头侧喷
,但这种侧喷现象还较多,因此需要对脱硫塔喷淋区域进行耐磨防腐预保护,此时可以采用KN22高分子陶瓷聚合物材料与KN17高分子陶瓷聚合物材料,共做5mm厚,先用Kn22材料打底,打底厚度约0.3mm,然后涂抹KN17,厚度约为5mm,然后再用KN22盖面,制作的防腐耐磨...
公寓层高三米,客厅和卧室的
喷淋
需要设边墙型吗
答:
你房间的标高只能允许你装
侧喷
,也就是你说的边墙型。现在除非是高档楼盘,一般的公寓是不设
喷淋
的,只在公共部分(电梯间和公共走道)设
喷头
。如果你现在说的是酒店是公寓,那肯定是要设的,因为酒店属于公共建筑,没有喷淋是无法验收的。
消防
喷淋头
有哪几种分类
答:
消防
喷淋头
有5种分类,分别为下垂型喷头、直立型喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水和隐蔽式喷淋。1、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶
下方
布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。2、直立型喷头...
消防喷淋系统在什么情况
下喷淋头
需要增加集热罩
答:
2、如
喷淋头
安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。3、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。4、所有
下喷
不吊顶的地方都必须安装集热罩。消防喷淋集热罩是为洒水喷头而设计的一种专用附件产品,分为矩形和圆形两种类型,上喷式喷头和下喷式喷头使用圆形集热罩,
侧喷
式喷头使用矩形集...
消防
侧喷淋头
离顶距离是多少?
答:
一般是150-300mm。消防
侧喷喷头
一般距离顶板高度为150-250mm左右的,不过需要看具体采用的喷头规格型号,具体的参照
空心楼板的消防
喷淋
如何安装
答:
跟监理解释一下,要不找设计院论证一下,我觉得管子不是受力构件,应没问题,并且,设计院也有责任答复,你们加的消防系统的荷载考虑了没有,因为GBF空心板里面是空腔,还能否承载水电管的荷载。焊接在钢筋上肯定不好,就30mm混凝土,真能把钢筋网拽下来。拉钢绞线不知道行不行,电气工程用的那种?回复...