11问答网
所有问题
当前搜索:
风管下喷淋头安装规范
对于有
风管
的地下室
喷淋头
的布置应注意什么
答:
7.2.2直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内
,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。7.2.3当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设...
通风管道
下方安装喷淋头
,具体要求是什么?
答:
间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风
。通风管道 工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管道中的风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场...
风管
底部自动
喷淋头安装
方法有哪些?
答:
在
风管
底部自动
喷淋头
采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装,自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支
管安装
在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。当在梁或其他障碍物底面
下方
的平面上布置喷头时,溅水盘...
对
风管
加
下喷
2017年
规范
怎样规定
答:
7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设
喷头
;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。有的风管距墙大概30cm,按施工
规范
大于1.2m的
风管下面
必须设置
下喷
,质监站提出来说根据设计规范,墙边风管1m...
喷淋头
上喷
下喷
的
规范
要求
答:
6.当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。7.
喷淋
管道末端应采用梯形防晃支架;8.末端支架与喷头之间的距离为400mm。9.当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应
安装
在其腹面以下部位;10.
风管下喷头
吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。1...
消防排烟
风管下安装喷淋
离风管高庋是多少
答:
这个根据
规范
要求的是
风管下面
的
喷淋头
的高度距离风管不超过规范 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
波泡
喷淋
与通风管道距离
标准
是多少,如果两者接触到是否对波泡喷淋有...
答:
当
喷淋头
溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于 1.2m 的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8 的规定。表5.2.8 喷头与梁、通风管道的水平距离(mm) 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(mm) 300~600 25 600~750 75 喷头与梁、通风管道的...
喷淋
支管可不可以在通风管道
下面
答:
可以,《GB50084 自动喷水灭火系统设计
规范
》 中有详细规定,当梁、通风管道、桥架等障碍物宽度大于1.2米时,要在其
下方
增设
喷头
。另外,《GB50016 建筑设计防火规范》中规定,不能与通风管道紧贴敷设的,是可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,因此消防管道是可以的。
喷淋头
位于
风管下方
距离多少
答:
喷淋头间距不能小于15公分
,注意放水时不能打开通风。要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,
请问消防
喷淋
在
风管下面
增加
下喷
必须要做到风管正中吗?
答:
GB50084-2017自动喷水灭火系统设计
规范
的图示。没有明文规定要求做到中间,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管下增设喷头规范图集
消防风管下喷最新规范
风管下喷淋头安装间距要求
1米2的风管下需要增加喷淋头吗
防排烟风管下喷淋规范
风管底下的喷头标准做法
风管喷头规范
风管超过多宽需要增设喷淋头