11问答网
所有问题
当前搜索:
风管超过多宽需要增设喷淋头
风管大于
1米2的
喷头
的安装规范是什么?
答:
第7.2.3条:
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头
;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防新规范
超过
一米二的通风管道
需要
设置上喷吗?
答:
需要设置上喷,增设下喷。《自喷规》7.2.3
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时
,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防排烟风筒什么情况下
必须
加
喷淋
答:
风管宽度超过1.2米时
,下方必须加喷淋。
大于
1.2米的排烟
风管
下增装
喷淋头
?
答:
根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范,
大于1.2米的排烟风管下增设喷淋头
通风管道下方安装
喷淋头
的具体要求,是那个规范的那一条?
答:
就是风管宽度超过1.2米
,下方增加喷淋头。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计规范。
宽度等于1.2米的
风管
下方
需要增加喷头
吗?规范中要求
大于1.2米
的风管下...
答:
不需要,规范明确规定为
大于
,所以说不包含1.2米
喷淋
分支安装遇风道线槽面积太大该如何加下喷
答:
应增加喷头。
风管宽度超过1.2米时
,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防
喷头
在
风管
正上方中间是否要做下喷?
答:
风管
宽度
超过
1200的,风管下面是
需要增加
设置喷头的。消防
喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头种类有:1、下垂型。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶...
喷淋
串
风管
1点2米图纸没有留头
要
不要做
答:
风管
宽度
超过
1.2m,风管下应增设下喷。几乎所有的设计图都不会画出来,但是,施工时
要增设
。
消防
喷淋头
可否装在风道上面
答:
可以安装在
风管
上,但风管的宽度
大于
1.2米时就要在风管腹部设置下喷。见《自动喷水灭火设计规范》第7. 2. 3条: 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应
增设喷头
。