风管多少大小需要下喷淋管
大于1.2米
的通风管设消防
喷淋
由于通风管的安装高度过低 喷淋头能不能...
答:
依照规范,大于1.2米的通风管下方应设消防
喷淋
.你所说的是加设集热罩吗?我个人意见认为大于1.2米的通风管下设喷头的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,喷头安装在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内,加设集热罩设置
下喷
喷头是可以的。但是这是我个人的解读,...
消防排烟风筒什么情况下必须加
喷淋
答:
风管宽度超过1.2米时
,下方必须加喷淋。
大于1.2米的排烟
风管下
增装
喷淋
头?
答:
大于1.2米
的排烟风管下增设喷淋头
如果消防
喷淋
有上下喷淋规范上
风管需要
做
风管下喷
?
答:
需要的。这个规范有要求的不吊顶设置的喷淋。
宽度超过1.2米及以上的风管下方需要增设喷头
。还有要求吊顶内高度超过800毫米或者有可燃物的需要增设吊顶内喷头。
排烟管做
喷淋
有什么规范要求
答:
自动
喷淋
设计规范规定,
风管
宽度大约1.2米时,风管处要加装
下喷
。
大型商场校方
喷淋
是否在空调通风
管道下面
,消防上是否有这规定?_百度知 ...
答:
一般都在通风
管道下面
,因为通风管道吊装的比较高,而且通风管道面积大容易挡住消防
喷淋
头
4米消防
风管下需
加几个
下喷
,安那个规范走的
答:
宽度超过1.2米的
,就需要增加下喷头。4米宽需要2个
消防新规范超过一米二的通风
管道需要
设置上喷吗?
答:
需要设置上喷,增设
下喷
。《自喷规》7.2.3 当梁、通风
管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
通风
管道
下方安装
喷淋
头的具体要求,是那个规范的那一条?
答:
就是风管宽度超过1.2米
,下方增加喷淋头。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计规范。
宽度等于1.2米的风管下方
需要
增加喷头吗?规范中要求大于1.2米的
风管下
...
答:
不需要,规范明确规定为大于,所以说不包含1.2米