11问答网
所有问题
当前搜索:
风管宽多少加喷淋
多大
的风桶下需要装
喷淋
头
答:
风管宽度超过1.2米时
。大于1.2米的通风管下设喷头的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,喷头安装在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内。
消防排烟风筒什么情况下必须
加喷淋
答:
风管宽度超过1.2米时
,下方必须加喷淋。
宽度
等于1.2米的
风管
下方需要
增加
喷头吗?规范中要求大于1.2米的风管下...
答:
不需要,规范明确规定为大于,
所以说不包含1.2米
通风管道下方安装
喷淋
头的具体要求,是那个规范的那一条?
答:
就是风管宽度超过1.2米,下方增加喷淋头
。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计规范。
排烟管做
喷淋
有什么规范要求
答:
自动
喷淋
设计规范规定,
风管宽度
大约1.2米时,风管处要加装下喷。
4米消防
风管
下需
加几
个下喷,安那个规范走的
答:
宽度超过1.2米的
,就需要增加下喷头。4米宽需要2个
大于1.2米的排烟
风管
下增装
喷淋
头?
答:
根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范,大于1.2米的排烟
风管
下增设
喷淋
头
喷淋
分支安装遇风道线槽面积太大该如何加下喷
答:
应增加喷头。
风管宽度超过1.2米时
,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防
喷淋
头可否装在风道上面
答:
可以安装在
风管
上,但风管的
宽度
大于1.2米时就要在风管腹部设置下喷。见《自动喷水灭火设计规范》第7. 2. 3条: 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
消防喷头在
风管
正上方中间是否要做下喷
答:
这个根据规范要求的是
风管宽度
超过1200的,风管下面还需要
增加
设置喷头的,7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管下喷淋
风管超过多少要加喷头
风管多宽需加喷头
风管宽度多少需要装下喷头
喷淋翻风管是多大的风管
多宽的风管下面需加喷淋头
风管多少大小需要下喷淋管
排烟风管多宽要增加喷淋
排烟管道多宽设置下喷淋