风管消防水管桥架高度关系
消防管
支架搭设多高
答:
有大于等于DN65以上的生活给水、
消防管道
系统要求12米安装一个侧向抗震支架。24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的
风管
系统要求9米安装一个侧向抗震支架。18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆
桥架
系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架。管道分类:合...
消防管
、
给水管
与排水管安装位置上下
关系
有规定吗?
答:
没有严格要求,排水在最下边是必须的,但一般图纸都会给出敷设标高的,按图施工就可以了。经营或使用单位应当严格按照《高层民用建筑设计防火规范》和有关的规定,设置固定
消防
设施。建筑物内的下列部位应当配置相应种类的轻便灭火器材:(一)餐厅、观众厅、舞台等公共活动场所;(二)各楼层服务台、电梯前...
地下室安装:有
桥架
、排水管,
给水管
,
消防管
、通风管,按从上往下的安装...
答:
基本的原则是:最上面是
桥架
,最下面是排
水管
,通风管建议放在
水管
上方。
管道
阀门安不上,管道之间的间距太紧,怎么办?
答:
——有隔热层的管道,在管墩或支架处不加管托或管托
高度
不够,或焊接固定位置不正确。——
风管
、
消防管道
未设置防晃支架或距离偏远;3、管道安装敷设问题:——管道环焊缝与支架净距、直管段两相邻环向焊缝的间距小;——管道焊缝成型差,对口错边大,不锈钢管道焊口没有酸洗;——管道与支架点焊在一起,影响管道伸缩;...
消防
防排烟系统谁负责
答:
肯定有局部
消防
改造问题,改造后系统与大楼消防系统联动问题,一般都会有约定由大楼工程部直接负责改造或由大楼消防原工程商负责改造工程等。你们的情况应该属于后者,所以赶紧找消防施工公司检修,是否需要付费,请查原来合同。"商管"和消防工程商
关系
很深,必要时做做"商管"的关系吧,你懂的……...
风管
与
桥架
安装位置有没有要求?上下有无要求?
答:
尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆
桥架
的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
桥架
,喷淋
管道
,
风管
,一般先哪个安装
答:
桥架
、喷淋
管道
、
风管
安装顺序是并不大重要,只要能够分清各自标高就行,但是要注意,所有
水管
都不得安装在桥架上方,以防漏水造成二次损坏。通常情况下,
消防管
一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面,当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距要符合...
请问:施工时,
消防管
、
风管
排烟、给水、排水的上下层排列顺序。谢谢_百 ...
答:
6、排水(需要坡度,故优先考虑)、
风管
排烟(因
管道
截面大,返弯不易)、
消防管
(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)、
给水管
(有压管,且数量相对较少)7、其它不可预计因素,如结构梁、柱、剪力墙,其它已施工管道或
桥架
、母线槽、其它临建等,需要结合现场情况具体分析。
喷淋支管可不可以在通风
管道
下面
答:
可以,《GB50084 自动喷水灭火系统设计规范》 中有详细规定,当梁、通风管道、
桥架
等障碍物宽度大于1.2米时,要在其下方增设喷头。另外,《GB50016 建筑设计防火规范》中规定,不能与通风管道紧贴敷设的,是可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,因此
消防管道
是可以的。
风管
与
桥架
安装位置有没有要求?上下有无要求?
答:
避免与
风管
、大口径
消防水管
、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。g. 水平敷设的
桥架
(电缆隧道、技术层等除外)安装
高度
(下弦)不宜低于2.5m。h. 在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有园弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其园弧宜一致。