风管消防水管桥架高度关系
在走廊内
消防管
电器
桥架
及
风管
的按装相互之间怎么排序
答:
桥架
在最上边,
消防管
躲风筒
桥架
安装在
水管
的上方还是下方?暖气管的上方还是下方?
答:
不知道你是什么意思,如果仅从字面上来看和理解,
桥架
应该安装在
水管
的上方,暖气管的上方。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 建大电工 2011-06-23 · TA获得超过1127个赞 知道小有建树答主 回答量:523 采纳率:50% 帮助的人:186万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 民...
有
风管
,
桥架
,
消防
,给水等在一张什么图纸上?
答:
关注 展开全部 管网综合布置图,用来校核给水、排水、供暖、通风、消防、电气、弱电等各专业架空敷设的
管道
、
桥架
在平面上的位置
关系
,确定相关标高的合理设置。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2014-09-28 地下室安装:有桥架、排水管,
给水管
,
消防管
、通风管,按从上往... 17...
风管
水管
电管的安装顺序
答:
风管
、
水管
、电管。因此风管比较大,要其让路比较困难,这些均是根据施工方便,节省费用考虑。后者也如此,还要考虑
管道
阻力损失,但也有特殊情况。装修又称装潢或装饰。是指在一定区域和范围内进行的,包括水电施工、墙体、地板、天花板、景观等所实现的,依据一定设计理念和美观规则形成的 一整套施工方案...
消防水管
走电线
桥架
之上有规定吗?
答:
这个没有规定那个应该布置在上面的,一般采用
桥架
的宜设置在最上面的饿,如果采用封闭线槽的,就无所谓的,需要根据避让原则进行施工的。
消防管道
是多少米一个支架?
答:
有大于等于DN65以上的生活给水、
消防管道
系统要求12米安装一个侧向抗震支架。24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的
风管
系统要求9米安装一个侧向抗震支架。18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆
桥架
系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架。管道分类:合...
消防水管
与
桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
不能,
消防管
避让动力
桥架
,桥架必须在消防管上方。
办公楼中间有道
风管
、
桥架
、
消防
水,走管要考虑什么?
答:
有压让无压 小管让大管
桥架
在上
水管
在下
电缆
桥架
消防
水的安装时的布置位置是否有要求
答:
当然最好是
消防水管
放在
桥架
下方;若必须平行布置时,两者要有检修间距,若是喷淋管道此间距还应保证喷头的喷水效果不受影响;交叉布置时,桥架宜在上方,下方也可。
消防
新规范超过一米二的通风
管道
需要设置上喷吗?
答:
需要设置上喷,增设下喷。《自喷规》7.2.3 当梁、通风
管道
、成排布置的管道、
桥架
等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。