11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱出水管的设置要求
高位
消防
水箱设置要求
答:
高位消防水箱设置要求如下:
1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定
。2、高位消防水箱的最低有效水位应根据
出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定
,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时...
高位
消防
水箱
安装有什么
要求
?
答:
出水口设置出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且
不应小于DN100
。
高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下
,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。消防水箱的安装规范 高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之...
高位
消防
水箱的布置
有哪些?
答:
腾嘉高位消防水箱出水管管径应满足消防给水系统设计流量的出水要求,并不应小于DN100
;高位消防水箱的最低有效水位应
根据出水管喇叭口的淹没深度确定
,并应符合本规范6.1.12条的相关规定;高位消防水箱出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀,其设置
高度应满足止回阀启动的最低的压力要求
;高...
高位
消防
水箱的
设计安装应符合哪些规范
要求
?
答:
9.高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100
;10.高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;11.高位消防水箱的进、出水管应设置
带有指示启闭装置的阀门
。
高位
消防
水箱设置要求
是什么
答:
设置要求1、水消防水箱的有效容积、出水、排水、水位等均按规范要求进行
。2、
高灭火罐的最小有效水位
,要视出水管喇叭和防旋流器的埋入深度而定,在灭火池最小有效水位处,吸管喇叭形嘴的流速及水力学状况决定,但不得少于600毫米;在使用防旋风装置时,要按产品规定,防护高度不得低于150毫米。3、高...
为什么在
高位
消防
水箱的出水管
要安装虹吸破坏?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,
且不应小于DN100
,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...
人防
水箱
水龙头
设置要求
标准
答:
1、
出水管
应该比进水管低,高度要低于进水管
出水口
。2、出水管应该比进水管低,高度要低于进水管出水口。3、出水管要采用防水技术进行固定,避免渗漏和水流不畅。4、为了避免水泵因为高度差而失去原有的功率,人防
水箱
进水高度和出水高度要相对平衡。
高位
消防
水箱出水管
管径应满足消防给水设计流量的( )
要求
,且不应小于DN...
答:
【答案】:A
高位
消防
水箱出水管
管径应满足消防给水设计流量的出水
要求
,且不应小于DⅣ100。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第176页。
高层屋顶消防
水箱
安装时需要注意的问题?
答:
1.5 倍~2.5 倍;12 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;13
高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下
,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;14 高位消防水箱的进、出水管应设置
带有指示启闭装置的阀门
。
一起学消防:消防水池
设置要求
答:
1)消防水池吸水井、吸(出)水管喇叭口等设置位置应符合设计要求。2)吸水喇叭口在水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。3)