答:
消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,
补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h
。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。高位消防水箱进水管要求高位消防水箱
进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求
,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。 抢首赞 ...
生活用水
高位水箱
应符合的规定
答:
高位水箱箱壁与水箱间墙壁及箱顶与水箱间顶面的净距应符合本规范第3.7.3条第2款的规定
,箱底与水箱间地面板的净距,当有管道敷设时不宜小于0.8m。设置高度水箱的设置高度(以底板面计)
应满足最高层用户的用水水压要求
,当达不到要求时,宜采取管道增压措施。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是?
消防
高位水箱
的
进水管
如何安装?
答:
进水口的正常位置是从消防水箱顶部向下200-500mm处
。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置
进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求
,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
进水管应在溢流水位以上接入
,进...
高位
消防
水箱设置要求
答:
5、进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀
。6、
进水管应在溢流水位以上接入
,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。7、当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在...
高位
消防
水箱
的设计安装应符合哪些规范
要求
?
答:
5.进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀
;6.
进水管应在溢流水位以上接入
,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;7.当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在...
消防
高位水箱
管路图
答:
这个高位消防水箱补水管都是从自来水管或者无负压供水管路直接连接的,依靠自来水补水的。另外就是需要满足规范5.2.6条的 5 进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求,但管径不应小于 DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;6
进水管应在溢流水位以上接入
,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应...
高位
消防
水箱设置要求
是什么
答:
设置要求
1、水消防
水箱
的有效容积、出水、排水、水位等均按规范要求进行。2、高灭火罐的最小有效水位,要视出
水管
喇叭和防旋流器的埋入深度而定,在灭火池最小有效水位处,吸管喇叭形嘴的流速及水力学状况决定,但不得少于600毫米;在使用防旋风装置时,要按产品规定,防护高度不得低于150毫米。3、高...
消防
水箱
8h什么意思
答:
1.进水管 (1)
管径应满足消防水箱8h充满水
,但不应小于DN32,宜设液位阀或浮球阀。(2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。2.出水管 (1)出水管管径
不应小于DN100
。(2)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水喇叭口和防止旋流器...
请教
高位
消防
水箱设置
的问题
答:
系统的最高处应
设置
自动排气阀;5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa;6 当
高位
消防
水箱
不能满足本条第 1~5 款的静压
要求
时,应设稳压泵。5.2.3 高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。
高层屋顶消防
水箱
安装时需要注意的问题?
答:
11 溢流管的直径不应小于进水管直径的 2 倍,且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍~2.5 倍;12 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;13
高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下
,并应设置防止消防用水进入高位消防...