11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱有多少出水管
消防高位水箱
和稳压泵、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
高位水箱需要有进水口(不小于32)
,排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(稳压泵的至少1个,消火栓自流稳压1个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消...
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
2.
高位消防水箱
的最低有效水位应根据
出水管
喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹...
高位消防水箱
安装有什么要求?
答:
进水口的正常位置是从消防水箱顶部向下200-500mm处
。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进...
高位消防水箱
的储存水量?
答:
《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:
高位消防水箱
的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
高位消防水箱
的有效容积是怎样的?
答:
高位消防水箱
要选择位于建筑物较高位置的室外区域。水箱要高于消防水泵的进水口,并保证进水管道的坡度和长度符合要求。确保水箱的支架或基础稳固可靠,能够承受水箱自身重量和水重的压力。根据设计要求,设置合适的底板或底座,并采取防震措施。安装时要设计合理的进
出水管
道连接,保证消防水泵和高位消防水箱之...
高位消防水箱
有效容积是否符合消防规范规定
答:
符合。
高位消防水箱
的有效容积应符合消防规范规定。1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...
高位消防水箱出水管
径应满足消防给水设计流量的( )要求,且不应小于DN...
答:
【答案】:A
高位消防水箱出水管
管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。
如何划分
消防水箱
的容积
答:
5.2.1 临时高压消防给水系统的
高位消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ...
消防水箱
一般
多少
方水?
答:
一般为12或者18立方。
消防水箱
是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
7层办公楼
消防水箱
需要几路进
水管
答:
高位消防水箱
的最低有效水位应根据出水喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用
出水管
喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水利条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,但不应小于150mm的保护高度需要两路进水管,7层办公楼属于高位所以消防水箱需要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高位消防水箱进水管的位置
高位消防水箱出水管上的流量开关
高位消防水箱出水管阀门开关要求
高位消防水箱进水管
高位水箱出水管
高位水箱喷淋出水管
消防高位水箱怎么放水
高位消防水箱进水来源
消防水箱出水管接哪