11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱出水管接哪
消防水箱
进水口和
出水
口的位置
答:
进水口的正常位置是从消防水箱顶部向下200-500mm处
。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进...
消防水管
出水管
安在
消防水箱哪里
答:
这个只要满足水箱出水能将水箱有效水量输出就可以,
一般是底部或者底部侧面
。
我想请教一下
消防水箱出水管
的流量开关的动作步骤?都需要接哪些线?是需...
答:
一般是接在水泵控制箱,再到就近plc柜
,为什么这么走,主要考虑桥架或布管集中,不用单独布管,数据采集后再反馈到控制室。关于接线如果单单是流量开关,相当于一个电磁阀比较简单,一般是分楼层安装,位置安装在各楼层首段,如果集中控制设备位置在控制室,可以直接布线到控制室,plc控制的话接到就近plc...
消防水箱
容积有多大,是怎么补水的,他上面连接了几根管子,分别叫什么管...
答:
水箱上面有1.仪表孔,用于安装监控水位的仪器仪表,2.通气孔,用于连接水箱透气管
。水箱侧面有1.进水口,用于自来水水箱补水和安装遥感浮球阀控制水箱水位。2.溢流口,用于水箱注水水位过高溢流,也用于进水阀门失灵的溢流排水。3.水箱出水管口,用于连接供水管道。水箱底部是泄水口,用于水箱清洗排污和排空水...
屋面
消防水箱
通往
哪里
答:
屋顶
消防水箱一般都设置在屋顶,用于扑灭初期火灾。正常情况时,高位水箱里保持一定水位,并与消防管道相通,管道中充满水。一旦发生火灾,喷头破裂,管网的水顺势流出。之所以消防水箱设在屋顶,就是要保证水流的压力。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达...
屋顶
消防水箱
进水阀也是
水箱出水
阀吗?
答:
不是。屋顶高位
消防水箱
的进水管是生活补水管,
出水管
直接连接室内消防水管网和稳压泵管道。
请问屋顶
消防
稳压泵
出水管
是接入保压管还是就近接入屋顶喷淋环网?谢谢...
答:
这个喷淋稳压管是直接从
水箱
间连接到报警阀前端的环网上的。
屋顶
水箱
上通常应连接哪些管道及附件
答:
水箱应设进水管、
出水管
、滋流管、泄水管、水位信号装置,以及液位计、通气管、人孔、内外爬梯等附件。 弯头 三通阀门法兰都有。高位
消防水箱
外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m。且管道外壁与...
屋面
消防水箱
到稳压罐的管道怎么安装
答:
屋顶
水箱
的
出水管
需要有稳压泵的出水管,每台稳压泵各一根,连接稳压泵后出来合并,旁通连接稳压罐的,也就是说稳压罐是旁通在稳压泵的出水管路到系统之间的
消防水箱
的设置要求
答:
9、高位
消防水箱出水管
管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。10、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。11、高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。注意事项:在清洗消防水箱的过程中,消毒人员须带护眼镜、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水箱补水管出水管连接
消防水箱进水管和出水管
高位消防水箱有多少出水管
消防水箱进水管管径
消防水箱进水管不上水
消防水箱进水管阀门
消防水箱出水口止回阀
消防水箱管道与消火栓
水箱出水管怎么接