答:
1使用范围 本工艺适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气工程控制
电缆
(包括计算机电缆)及电力电缆在桥架内的
敷设
工程。2
施工
准备 2.1原材料、半成品的要求 2.1.1型号规格及电压等符合设计要求,并有合格证。矿用橡套软电缆、交流额定电压3kv及以下铁路机车车辆用电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯...
高压电缆施工
注意事项高压电缆种类
答:
高压电缆施工
注意事项 1、电缆在装卸车时应采用三脚架或吊车。严禁由车上直接猛力推落地面,以免电缆轴摔坏和损坏电缆。电缆装好车后,必须用结实的绳子将电缆固定牢固,双向垫上斜木以免行车中途急刹车或上下坡时滚动伤人。2、
电缆敷设
时,应选择坚实平坦地面支撑电缆轴。使用的丝杆千斤顶支架,应转动灵活...
高压电缆敷设施工
方法求份?
答:
⑦电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。⑧
敷设电缆
时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。电力
电缆敷设
前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力...
10KV
电缆敷设
深度要求是多少?
答:
电力工程
电缆
设计
规范
;5.3.3 直埋
敷设
于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
高压电缆敷设
要求有哪些
答:
指电缆敷设于专门的电缆隧道内桥架或支架上,电缆隧道内可敷设大量电缆,散热性好,便于维护检修,但工程量较大,一般只在城市内使用。
高压电缆敷设
应遵守以下
规范
《建筑工程
施工
质量验收统一标准》GB 50300—2001。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 ...
高压电缆
沟埋设
规范
要求
答:
一般的在
施工
中,直埋
电缆
大家都采用铠装电缆,为了确保安全。 管沟
敷设
: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管...
埋地
高压电缆
与低压电缆的标准间距是多少?
答:
1. 根据《中华人民共和国国家标准电力工程
电缆敷设
设计
规范
GB 50217-94》,在埋地
高压电缆
与低压电缆的交叉敷设中,标准间距应为0.5米。2. 而在平行敷设的情况下,标准间距应为0.25米。3. 请注意,这些标准间距是为了确保电缆的安全敷设和运行,避免因间距过小而引发的安全隐患。4. 在实际工程中,...
高压电缆
与低压电缆能放在同一个电缆沟
敷设
吗
答:
可以,一般情况下,
高压电缆
与低压电缆尽量不要放在同一电缆沟中,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大,低压电缆宜放在高压电缆的下层。
施工
中,常见的是高压电缆与控制电缆、通讯电缆放于同一电缆沟中。低压电缆很少见,一般都是走桥架。
规范
如下:电...
高压电缆
可以与低压电缆共用电缆沟
敷设
吗?
答:
高、低压
电缆
可以共用电缆沟
敷设
。电气装置安装工程电缆线路
施工
及验收
规范
( GB50168—2006)中规定如下:1.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小...
电缆敷设规范
要求
答:
电缆敷设规范
要求如下:1、电线电缆型号的选择。选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、耐火电缆等。2、 电线电缆规格的选择。确定电线电缆...