11问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆敷设施工规范
10kv
电缆铺设
方法有哪些
答:
电缆敷设
是介于制造和运行之间关键环节,电缆敷设质量的好与坏对今后电缆安全可*运行起着至关重要的影响。应引起
施工
人员的高度重视,电缆敷设前后要做好以下工作:①做好敷设前的准备工作,首先查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设深度、宽度是否符合
规程
要求。备好工器具,排除...
380伏地下
电缆
埋深是强制
规范
吗
答:
380伏地下
电缆
埋深是强制
规范
。《城市道路照明工程
施工
及验收
规程
》6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:1、绿地、车行道下不应小于0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应
敷设
在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,...
电力
电缆
线路
敷设
作业的安全要求
答:
电缆敷设
时,应注意电缆弯曲半径应符合
规范
要求。 图2-2 人力牵引示意图 图2-3 机械牵引(托撬)示意图 3.3.2.2 电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 3.3.3 铺砂盖砖: 3.3.3.1 电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及
施工
单位的质量...
高压电缆
与低压电缆能放在同一个电缆沟
敷设
吗
答:
一般而言,为了确保安全,
高压电缆
应避免与通讯、控制电缆共用同一层支架,因为高压电缆的散热较大,所以通常建议将其放置在低压电缆下方。
施工
时,虽然有时会将高压电缆与控制电缆、通讯电缆放在一起,但低压电缆通常会选择走桥架,以减少混合
敷设
带来的风险。按照相关
规范
,电缆在敷设过程中,必须满足其允许...
10KV的
高压电缆
是否允许在地面上架设,据说电力
规程
中不允许。我没有查...
答:
2 可能有载重设备移经
电缆
上面的区段.5.1.14 在有行人通过的地坪,堤坝,桥面,地下商业
设施
的路面,以及通行的隧洞中,电缆不得敞露
敷 设
于地坪或楼梯走道上.5.1.15 在工厂的风道,建筑物的风道,煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道或木支架的竖井 井筒中,严禁
敷设
敞露式电缆.5.2.10 明...
高压电缆
头制作工艺和注意事项
答:
2)
施工
过程中,要确保手和工具、材料的清洁,避免进行其他无关活动(特别是抽烟)。3)在制作电缆头之前,应预先试装电缆附件,检查其规格是否与电缆一致,各部件是否齐全,并检查出厂日期和包装的密封性,以防剥切尺寸出现错误。(2)电缆头安装的前期工作 1. 在
电缆敷设
前,要检查电缆本体的绝缘情况...
35kv
电缆
能否在交通隧道内
敷设
,有哪些
规范
有规定,内容是什么?_百度...
答:
(3)在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围,不得采用直埋。电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。(2)地下电缆通过房屋、广场的区段,
电缆敷设
在规划将作为道路的地段,宜用穿管。(3)在...
高压
线的入地
规范
要求有哪些?
答:
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。3、35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110...
电缆桥架安装及桥架内
电缆敷设
有哪些要求?
答:
\x0d\x0a3 钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。\x0d\x0a6. 2. 6 电缆支架型式的选择,应符合下列规定:\x0d\x0a1 明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越距离较大、
高压电缆
蛇形安置方式时,宜选用电缆桥架。\x0d\x0a2 除上述情况外,可选用普通支架、吊架。\x0d\...
10KV
高压
线路
敷设施工
方案
答:
10KV
高压电缆
埋地
敷设
及箱式变电站安装:写出一下两点1组织措施2
施工
措施高手请进,不懂勿扰... 10KV高压电缆埋地敷设及箱式变电站安装:写出一下两点1组织措施2施工措施高手请进,不懂勿扰 展开 我来答 3个回答 #活动# 《请回答2022》答题瓜分现金奖池 匿名用户 2011-12-06 展开全部 ××35kv架空线路施工...