11问答网
所有问题
当前搜索:
麦克维尔过热度太小怎么处理
麦克维尔
单螺杆冷水机组排气
过热度
低停机
怎样
解决
答:
检查热力膨胀阀感温包贴附状态有无异常;如果没有异常,可以适当调整一下膨胀阀开度试试看
。还不行的话,可以考虑适当放出一些制冷剂试试看。
麦克维尔
空调MAC230机组报警
过热度
不够
怎样处理
答:
检查热力膨胀阀感温包贴附状态有无异常;如果没有异常,可以适当调整一下膨胀阀开度试试看
。具体还是要根据产品的结构特性来决定。可QQ继续咨询。
麦克
威尔空调
过热度太小怎么
解决
答:
先用电脑监控数据看看,也可放点氟看看
。过热度是回气温度-回气压力的饱和温度。什么机器?用了多久?麦克维尔重庆售后的
麦克维尔
中央空调故障代码ER29是什么问题?
怎么处理
?
答:
过热度小于2度保护,
断电从新启动试试
,检查膨胀阀
麦克维尔
中央空调热回收时排气
过热度
过低的原因?
答:
比如冷媒量严重不足,系统管路上面所设计的电磁阀、节流元件等关键部件状态异常。建议切换回非热回收模式,测量制冷系统工作时候的多个关键状态参数,根据这些关键状态参数的变化情况来判断制冷系统所存在的问题并找到对应的解决办法。
麦克维尔
中央空调故障29
过热度
小于1度保护是什么意思?
答:
表示模块过热。
麦克维尔
是制造和销售制冷、通风、空调、采暖和空气净化、冷冻冷藏设备的专业公司之一。该公司旗下的中央空调故障29
过热度
小于1度保护是表示模块过热的意思,其
处理
方法:改动传感器电路,用固定电阻代替。
麦克维尔
中央空调制冷出水温度过低
答:
2)
麦克维尔
主板反馈端故障: 制冷系统故障(低压故障、高压故障、
过热度
过
小
、压缩机过载、风机过载)、 水系统故障(水流量过小、水泵过载、) 故障排除方法: 首页查询故障代码含义,针对故障代码含义检查制冷系统故障或者水系统故障是否存在。比如发生ER16压缩机过载故障首先断电重新启动,用钳形电流表...
麦克维尔
冰水主机开机后排气
过热度
低是何故障?
答:
好像回答过这个问题了吗?排气
过热度
低的直接原因是系统冷媒过多或者是冷凝效果变差,要具体系统具体分析。建议直接跟厂家报修。需要可QQ咨询。
麦克
威尔空调
过热度太小怎么
解决?
答:
麦克维尔
空调
过热度太小
,想想姐姐的话,我认为你应该要看一下她的。制热系统是否运行完整,如果没有完整的话,有可能,所以它的热度就会特别的低,所以应该还是需要注意一下的
麦克维尔
中央空调25故障
如何
解除
答:
—→主从机通讯故障 H0———→数码过载 H1———→定速1过载 H2———→定速2过载 H3———→定速3过载 H4———→高压过高 H5———→高压传感器故障 H6———→排气温度过高 L0———→
过热度太小
保护 L1———→低压过低 L2———→低压传感器故障 L3———→所有内机与外机通讯故障 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
麦克维尔故障大全图解
麦克维尔模块机过热度过小
麦克维尔功率太小
麦克维尔冷凝器最近出问题吗
麦克维尔l0故障如何处理
美的风冷模块机e8故障代码
麦克维尔中央空调故障代码l0
麦克维尔水机过热度小如何处理
麦克维尔中央空调过热度太小