麦克维尔空调MAC230机组报警过热度不够怎样处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-12-11
检查热力膨胀阀感温包贴附状态有无异常;如果没有异常,可以适当调整一下膨胀阀开度试试看。
具体还是要根据产品的结构特性来决定。可QQ继续咨询。
追问
如何调整,己什么为准。
追答
只能边调边根据系统运行参数、状态的变化来判断。
本回答被网友采纳
相似回答
麦克维尔中央空调
故障29
过热度
小于1度保护是什么意思?
答:
表示模块过热。
麦克维尔
是制造和销售制冷、通风、空调、采暖和空气净化、冷冻冷藏设备的专业公司之一。该公司旗下的中央空调故障29
过热度
小于1度保护是表示模块过热的意思,其
处理
方法:改动传感器电路,用固定电阻代替。