麦克维尔风冷热泵机组显示ER39
麦克维尔
水源
热泵
故障代码
答:
麦克维尔水源热泵故障代码如下:
1、E1室外温度传感器故障
。2、E2室内温度传感器故障。3、E3水流量传感器故障。4、E4压缩机排气温度保护。
麦克维尔风冷热泵
控制面板调不了温度
答:
麦克维尔风冷热泵控制面板调不了温度应对办法同时按住调节温度的,向上和向下两个按钮,就可以调节了
。麦克维尔中央空调控制面板使用 中央空调的普及,无形间宣告着人们生活水平的提高。很多人钟爱中央空调的原因是因为中央空调能全屋送风,并可以分户控制。中央空调分户控制的关键在于其控制面板(即温控器)。1...
麦克维尔风冷热泵
控制面板调不了温度
答:
同时按住调节温度的,向上和向下两个按钮,就可以调节了。首先按一下中央空调控制器开关键,来打开和关闭中央空调,点击风量按键可调节风量大小,按下功能按键,可以转换空调,按控制器上的上、下键可以调空调的模式,按风量键确认选择,按上、下键调节温度即可。
风冷热泵
,是空调行业内区别于风冷冷水
机组
...
麦克维尔
模块式
风冷热泵机组
水流开关故障的影响
答:
机组不能正常使用,压缩机烧毁和换热器冻裂
。1、麦克维尔模块式风冷热泵机组水流开关故障,水流开关安装不正确,会导致麦克维尔模块式风冷热泵机组水流开关不动作或误动,水流开关不动作起不到有效的水流保护,甚至造成压缩机烧毁和换热器冻裂,误动作会造成机组不能正常使用。2、麦克维尔模块式风冷热泵机组水流开...
麦克维尔
变频
风冷热泵机组
故障代码
显示
61
答:
麦克维尔变频风冷热泵机组故障代码显示61是因为压缩机的出口温度过高,进口温度过低
,导致的故障提示,应该及时找维修人员检查排气压力、吸气压力、供油压力,来解决压缩机的温度情况。克维尔变频风冷热泵机主要是由压缩机、换热器、节流器、吸热器等装置形成的系统,可精确控制制冷剂流量,使机组适应多种工况...
麦克维尔风冷
冷水热回收
机组
故障
显示ER
019什么问题?
答:
故障代码19为
机组
水流量不足故障,开机之后,当循环水流量不足水流开关保护时,延迟10秒保护动作,水流保护则锁住该故障并锁住控制器,并
显示
代码。当水流开关保护动作后,10秒内水流量满足自动复位后,水流保护则只报警该故障并显示代码,不会自动关机。建议检查一下你的水流量开关性能及循环水水流的稳定...
中央空调维修高手进
麦克维尔
中央空调水
机组显示
冷水流量开关报警 主机...
答:
麦克维尔
中央空调水
机组
冷冻、却水流量开关是靶片式的水流开关,通常
显示
这一故障的原因不外乎这么几个:1、循环水泵没打正常开启,水流开关的触点没有闭合;2、水流开关安装位置不当,安装于水流不稳处造成靶片长期不当受力而折断,致使水流开关触电闭合力不足导致报警;3、水流开关触电连接于控制主板处...
麦克维尔
mmc100mr
显示
E4故障代码,E4是什么问题
答:
序号 输入端口 故障描述 代码 故障处理 序号 代码 故障描述 故障处理 1 LP1 压缩机1低压 L1 压缩机1停 1 E9 流量不足 系统停机 2 HP1 压缩机1高压 H1 压缩机1停 2 E8 水泵过载 系统停机 3 LP2 压缩机2低压 L2 压缩机2停 3 E7 风机过载 系统停机 4 HP2 压缩机2高压 H2 压缩机2停 4...
麦克维尔风冷
冷水
机组
故障代码
er
25出水温度过低 怎么处理解决方法_百度...
答:
检查冷冻水系统管路上所有的阀门有没有完全打开,检查冷冻水管路上的过滤器是否过脏,必要时候拆开过滤器清洗干净并装回去。检查冷冻水泵工作状态是否正常。
麦克维尔风冷热泵机组
除霜温度应该设定多少
答:
55或90度不固定。一般随水温升高而升高,当水温到达55度时,冷凝温度在90度左右。这个温度不是越高越好,增加毛细管长度能够提高冷凝温度,但在蒸发温度不是太低的时候,能效比反而下降,冷凝温度设定的太低,在冬天又不能正常产热水。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10