默纳克e53故障不开门
默纳克3000 E53故障
答:
默纳克3000 E53故障
老电梯有门锁接触器的观察主板X5亮灯,用服务器查看F5-05参数是不是设置的05。如果是设置的05那么门锁接触器检测点就是x5如果电梯在
开门
状态下报E53故障主板X5的灯应该不亮。如果亮检查门锁接触器卡住或者接触器检测点常开触点损坏,观察运行看门锁接触器在回弹断开的时候是慢了3秒,...
默纳克
系统电梯报
E53故障
,但厅门锁开关已经断开。打急停几秒钟后恢复...
答:
门锁故障,自动运行状态下,门锁相关信号异常
。检查门锁回路动作是否正常,检查门锁接触器反触点动作是否正常,检查在门锁信号有效的情况下系统受到了开门到位信号,厅、轿门锁信号分开检测时,厅、轿门锁状态不一致。希望能帮到你。
电梯
默纳克
变频器报53号是什么
故障
答:
故障原因
1、传感器插脚松脱或接触不良
。。解决方法:
调整插脚位置维修传感器
。。2、
传感器损坏,阻值不对
。解决方法:更换传感器。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:
更换控制电路板
。
电梯老师傅快来!
默纳克
报
E53
门锁短接
故障
!如何解决!
答:
默纳克报E53门锁短接故障的处理方法有以下方案:
1、检查门锁回路是否被短接。2、检查门锁反馈是否正确。3、检查高低压门锁状态反馈是否一致
,高低压门锁状态不一致1.5s以上时报故障。4、检查门锁短接反馈信号线是否未接或者断线。
默纳克e53故障
如何处理
答:
出现E53故障外呼全灭,打开任意一层厅门,电梯外呼恢复正常,e53故障同...最佳答案
E53是门锁相关信号异常
,建议检查
1. 通过操作器检查关门到位
时是否有开门到位信号。2. 检查开门时是否卡阻。例如门锁断开仍然有关门到位信号。3. 检查门锁反馈接触..
杭州新马电梯主板显示
e53
怎么解决方案
答:
如果是
默纳克
系统的话
E53故障
原因:1、门锁脱开后,系统没有收到
开门
到位;2、系统收到开门到位信号后,门锁没有脱开。一般来说,门锁脱开,系统如果没有收到开门到位,那么电梯将换层停靠并报E55,一直去寻找开门到位信号。所以,第二种可能性大。
默纳克
系统,老是报
E53故障
,求助!
答:
门锁短接
故障
,电梯停车没有门锁断开过程。不过你这个有时行有时不行,不太好查?是不是厅门门锁锁钩与固定钩齿合距离太近,小于0.5有时就开不了门,这种问题我遇到过。系统保护后电梯在平层区又会自动
开门
的。还有就是有可能门锁接触器粘连,必要时把它换了。
默纳克
系统电梯常在一楼报
e53
,调了门、门锁、副门锁但还是会报e53,求...
答:
鉴于你这个问题,电梯报
e53
,你把门锁用线短接走慢车,能走不,如果能走,查门锁,如不能走查开关门到位,是否能走,抱闸是有电,急停,各回路是否正常等,希望能帮到你
我这有一台
默纳克
1000的系统,老是报
E53故障
,断电送电就好了,有好的处理...
答:
E53
门锁短接
故障
。门锁接触器反馈信号。
南通三洋电梯主板
E53
怎么解决
答:
如果是
默纳克
变频系统的话,
E53
为:E51 CAN通讯
故障
原因 1.CAN通讯连续无正确反馈数据;2.CAN通讯接收连续出错;对策 1.检查通讯线缆连接;2.检查轿顶控制板供电;3.检查电梯一体化控制器的24V电源是否正常;E52 外召通讯故障 外召通讯没有正常反馈数据 1.检查通讯线缆连接;2.检查电梯一体化...