默纳克系统电梯报E53故障,但厅门锁开关已经断开。打急停几秒钟后恢复急停电梯可以运行,但运行中开门

默纳克系统电梯报E53故障,但厅门锁开关已经断开。打急停几秒钟后恢复急停电梯可以运行,但运行中开门到位信号一直有信号到主板,电梯运行到选定楼层后又扳E53故障,应该怎么样解决?(该电梯用的是展鹏门机)

门锁故障,自动运行状态下,门锁相关信号异常。检查门锁回路动作是否正常,检查门锁接触器反触点动作是否正常,检查在门锁信号有效的情况下系统受到了开门到位信号,厅、轿门锁信号分开检测时,厅、轿门锁状态不一致。希望能帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-05
门锁故障。
检查门锁回路动作是否正常,
检查门锁接触器反馈触点动作是否正常,
检查在门锁信号有效的情况下系统收到了开门到位信号。本回答被网友采纳