11问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏高压电缆埋管要求
10KV
电缆
敷设深度
要求
是多少?
答:
注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2
电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻...
电力
电缆
敷设有什么
要求
?
答:
4. 过道路或有重物碾压的地方,应加装保护管。
通常10千伏电缆施工深度为0.8米。5. 直埋敷设的电缆不应位于地下管道的正上方或正下方
。6. 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等的
最小允许距离应符合相关规定,确保安全距离
。7. 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿过保护管,且保护范围应超出...
10k∨
高压电缆埋
与埋地燃气主干
管道
安全是多少?
答:
根据燃气管道压力在1米~1.5米之间
,10k∨高压电缆埋与埋地燃气主干管道安全距离在1米到1.5米,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
10千伏地埋电缆要求
答:
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m
,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆
应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土
,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应...
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm
。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、
电缆直埋部分埋深0.7~1.2米
,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应
沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层
,直埋电缆...
10 千伏电缆直埋
的深都
答:
② 用隔板分隔或
电缆
穿管时不得小于0.1m;③ 特殊情况时,减小值不得小于50%。5. 3. 6
直埋
敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。5. 3. 7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
10千伏直埋电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏高压电缆埋地
深度要0.7米,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
10千伏高压电缆埋
在地下应该埋多深?
答:
不低于0.8 米,
电缆
上层要有防护层及电缆指示桩
10千伏电缆
小区里面能不能
直埋
答:
可以
直埋
的,但最好
电缆
要选有铠甲的,如果电缆上面有小车或路的地方最好穿铁管。直埋深度0.8米以上,电缆底部不要有石头和硬物,放好电缆后在电缆上面铺
10
厘米的软土或沙层(必要时在沙层上盖上混凝土板保护),最后在上面填土,在电缆上面还应该竖立标示桩。
10千伏高压电缆地埋
需不需要套pvc管
答:
1、穿越道路时需要加设保护管,其长度为道路断面宽度的1.35倍。2、穿越设施基础时需要加设保护管,其长度为穿越基础部分的断面宽度的1.35倍。3、穿越建筑物、构筑物(如围墙)时需要加设保护管,其长度为穿越建筑物、构筑物基础的断面宽度的1.35倍。4、
直埋电缆
设计图
要求
加设保护管的部分,其...