10kv高压电缆穿管敷设规范
10KV电缆敷设
深度
要求
是多少?
答:
一般对于10千伏的
电缆
我们施工深度按0.8米。直埋
敷设
于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列
规定
:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10KV电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路
规定
: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
高压10kv电缆
能不能穿钢管
敷设
?
答:
补充一下,如果是三芯的
10kV
交流
电缆
可以穿入钢管,因为三芯在任意时刻的总电流接近于0,在钢管中不会产生涡流。 所以三芯电缆的保护层可以用双层钢带铠装。知之为知之不知为不知,请不要误导别人,谢谢!
10KV高压电缆
和供暖管线交叉的安全距离
答:
管沟
敷设
: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足
要求
,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将
电缆穿
入管中,其净距可减为0.25m。 四、电缆与热管道(沟)及热力设备...
10kv电缆铺设
方法有哪些
答:
③交流四芯
电缆穿
入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根
管子
。单芯电缆不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的夹具不应有铁件构成的闭合磁路。④地下并列
敷设
的电缆,中间接头的位置需互相错开,防止接头事故时,损伤其他接头。对于电缆与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的
规定
执行,不...
10KV
电力
电缆敷设
长度有2公里,中间该怎么处理
答:
1、 按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电缆走廊。2、 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。3、 便于敷设、维护。4、 避开将要挖掘施工的地方。5、 电缆线路应按有关规范规程做好防火防爆措施。埋
管敷设要求
1、
10kV电缆
保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管...
10KV
直埋
电缆
的最小埋深是多少?最好有
规范
说明!
答:
(3)电缆弯曲半径应符合
规范要求
,在沟内敷设应有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、
穿管
处、垂直位差处均应留有适当的余变。(4)电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足规范的要求。 (5)冬季
敷设电缆
,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 (6)...
10KV
电力
电缆
是否可与380v低压电力电缆共
管敷设
哪一
规范
哪条款说明
答:
肯定是不行,
规范
明确
规定
不同电压等级的电缆不可同线槽
敷设
。实际使用中,用隔板隔开即可,或高压线穿钢管保护,做好接地保护等。有两点原因:一是
高压电缆
由于是配电线路,容易有雷击感应电压,故障爆裂时会波及其余共沟、共道、共
管电缆
,从而造成事故扩大的潜在危险性。 二是高压电缆电场强度大,低压...
10KV电缆
和1
10KV电缆
能否同一电缆沟
敷设
?
答:
\x0d\x0a但层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm,35kV及以上
高压电缆
不应小于2倍电缆外径加50mm。\x0d\x0a表4.2.2电缆支架的层间允许最小距离值(mm)\x0d\x0a电缆类型和
敷设
特征支(吊)架桥架\x0d\x0a控制电缆120200\x0d\x0a电力\x0d\x0a电缆\x0d\x0a
10kV
及以下(除6~10kV...
10KV电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
1-10kV低压
电缆
的高压线的安全距离为6米。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离
规定
,但是有一个相关的可以换算的
标准
:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1、1kV以下高压线的安全距离为4米。2、1-
10kV高压
线的安全距离为6米。3、35-1
10kV高压
线...