10千伏高压线路验收项目
高压
电缆
10KV
检测应该做哪些
项目
答:
10kV
电缆常规试验需要做:1、电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压...
高压
配电系统和低压配电系统
验收
标准
答:
4、
高压
配电室内各种通道的最小宽度,按GB50053—1994规定: 单列布置: (柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜), 双列面对面布置:(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜2000㎜), 双列背对背布置:(柜后维修通道1000㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜), 5、 高压配电室如果采用电缆进出线而开关柜...
电力电缆工程交接
验收
要求有哪些?
答:
电缆
线路
送电前应进行的电气
验收项目
,除应按《电气设备交接和预防性试验规程》的规定进行试验外,还应按下列项目进行检查验收。(1)电缆各芯导体必须完整连续,无断线情况。(2)常温下(20°C),电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:当电缆长度为500m时,3
kV
以下为...
客户
10kV线路
需要供电公司中间
验收
吗
答:
报装电压等级为10(20)
千伏
用电的客户为中压客户,报装流程包含:“用电申请”→“现场勘查并答复供电方案”→“竣工检验和装表接电”(装表接电前签定合同)3个环节。不需要中间验收环节。
中压
10
/20
千伏
接入电网申请并网
验收
所需提交哪些资料?
答:
客户申请中压
10
/20
千伏
接入电网申请并网
验收
需提供以下资料:①竣工检验申请表;②工程竣工图及竣工报告;③
项目
备案资料; ④用电业务办理授权书;⑤设计变更证明文件(如存在变更);⑥施工、设计和试验单位委托书;⑦施工、设计、试验单位资质证明及营业执照复印件;⑧施工单位工程施工记录、自检报告;...
110
千伏
输电
线路验收
前期准备的资料有哪些
答:
验收
前,应将基础资料(基础竣工图、配合比检验报告、试块报告、设计变更单、中间验收单)、所有输电
线路
材料合格证、压接导线拉力试验报告、接地电阻测试记录等,主要是与建设单位、监理单位要求进行。
输电
线路
建设,铁塔阶段的
验收
,主控
项目
是哪些
答:
1、构件的规格型号与设计相符;2、螺栓紧固率达到
验收
规范要求;3、倾斜(正、侧面,平口、横担下平面和塔顶)不超标;4、构件的热镀锌质量满足规范要求;5、螺栓穿向符合规定。以上是最基本的。除此以外,不同的运行单位还会有些特别的要求,比如脚钉弯勾朝向一致在一条
线
上等。
10KV高压
配电室国家规定检测周期是多少?属于强检
项目
吗?
答:
根据国家《电力设备预防性试验规程》,配电室各设备检测周期如下:1)
高压
电气设备预防性试验:
10KV
室内电气设备每两年试验一次。2)10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3)0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆
项目
:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:...
高压
电气试验要做哪些
项目
?
答:
高压
电气试验具体就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备的运行状态等等变压器试验
项目
很多: 一般有能力的情况下有以下项目1、吸收比和极化指数的试验2、介质损耗和电容试验3、直流泄漏电流试验4、变比、极性试验5、空载损耗和负载损耗试验6、直流电阻试验7、分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验8、交流耐压...
10 千伏线路
施工规范
答:
本规程与上级规程有抵触时,应按上级规程执行;,别条文需要 修改时,应提出修改意见,由生技科审定,生产局长批准后执行。一 定位分坑 1.1 定位分坑的要求:施工测量工作,应按设计要求进行,如原设计无要求,对于10干伏及以上的
线路
使用经纬仪测定。对于
10千伏
及以下的线路如长度小于500米,可...