高压电气试验要做哪些项目?

如题所述

高压电气试验要做哪些项目?

高压电气试验具体就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备的运行状态等等
变压器试验项目很多: 一般有能力的情况下有以下项目
1、吸收比和极化指数的试验
2、介质损耗和电容试验
3、直流泄漏电流试验
4、变比、极性试验
5、空载损耗和负载损耗试验
6、直流电阻试验
7、分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验
8、交流耐压试验
9、绕组变形试验
10、变压器油试验

开关又有很多种
空气开关、多油开关、少油开关、SF6开关、真空开关等等
一般现在的设备10KV多为真空开关,10KV及以上一般都是SF6开关

试验项目有:
1、断口和整体以及提升杆的绝缘电阻
2、断口接触电阻
3、断口和整体的工频耐压试验
4、开关分合闸时间特性
5、开关分合闸不同期试验
6、开关的最低电压分合闸试验

避雷器又分为阀型和氧化锌避雷器
现在多用氧化锌避雷器,氧化锌避雷器又分为有间隙氧化锌避雷器和无间隙氧化锌避雷器,现在多用无间隙氧化锌避雷器

试验项目(无间隙氧化锌避雷器)
1、本体和支柱瓷瓶的绝缘电阻
2、75%直流1mA电压下的泄漏电流
3、工频1mA的参考电压
4、持续运行电压下的全电流有效值和阻性电流的峰值
5、雷击记数器校验

互感器又分为电压互感器和电流互感器
又都分别有干式和油浸式不同的型号 谈谈测试数据的问题
数据 一般都有规程规定的,一般做来的数据 要跟规程相比较、跟历次做出来的数据比较、跟同一种设备再进行比较,如果都合格的话那这个设备就是好的,如果有些数据出现问题,可以反复用不同的接线方法或者重复试验等等,防止是试验中出现了某种因素影响了试验数据,其中最重要的就是温度和湿度的问题,因为湿度越大,做出来的数据就越不好,最常用的就是用屏蔽的方法做出来的数据最好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-19
高压分很多等级的,给你个10KV电气设备需要做的实验项目吧。

10千伏电气设备试验项目 一、断路器
1、特性试验(合分时间、同期、动作电压、弹跳时间、行程) 2、回路电阻
3、真空度(真空断路器时,一般不做用断口耐压替代,因试验设备不太成熟) 4、交流耐压
5、绝缘测试
使用设备:断路器特性测试仪、回路电阻测试仪、真空度测试仪、绝缘电阻测试仪、交直流耐压装置
二、电流互感器
1、变流比测试(误差) 2、伏安特性 3、极性 4、绝缘测试
5、角差比差测试(计量)
6、交流耐压
使用设备:互感器综合测试仪、绝缘电阻测试仪、交直流耐压装置、角差比差测试仪

三、电压互感器 1、直流电阻 2、绝缘电阻 3、变比测试 4、耐压
使用设备:单臂电桥、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、变比测试仪(电压)、交直流耐压装置

四、避雷器 1、泄露电流
2、1毫安时的电压 3、绝缘测试
使用仪器:直流高压发生器、避雷器测试仪、绝缘电阻测试仪本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-25
山东汇银电气有限公司现有承装修试三级,电力施工总承包三级资质,主营电力施工,电气检测,小区配套。欢迎各界交流合作。联系方式:张老师13386448927(同微信)0531-69903829。
第3个回答  2018-04-24
设备具体参数能帮忙介绍吗
第4个回答  2020-12-13
髙压配电柜验收主要项目有哪些?