11问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦电机用多大电缆
100千瓦用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100千瓦用多大
的
电缆
?
答:
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),
电机100千瓦
=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95
电缆
载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
请问:
100 KW电机需要多大
铜
电缆
?
答:
三相380V,
100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100
个
千瓦用多大电缆
答:
120平方的铜芯电缆线
。100个千瓦电动机,选择的电线最好是120平方的铜芯电缆线,这样子才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。100个千瓦是454.54A电流在使用电压是220V的电路中,1KW的电流是4.5454A。
100千瓦用
多少平
电线电缆
答:
如果功率达到了100千瓦,这时候家用的一些电线肯定是不能够满足的,而我们还要具体看一下负荷性质如何。1、如果是电动机,那么选择的电线最好是120平方的铜芯电缆线,这样子才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。2、如果是照明使用,那么100千瓦的功率比较适合铺设70或者
95平方的铜芯电缆线
。而且这种...
100Kw
三相
电机用多大
的
电缆
答:
以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“
电缆
载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,所以可以
选用
。
100KW需要用多大
的
电缆
?知道的告诉下
答:
100KW需要用
35平方的铜
电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38x0.75)=202A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般
电动机
取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=202/6=34平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1...
100 KW电机用多大
的铜
电缆
答:
100KW
设备
需要
用70平方毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100kw用多大
的
电缆
答:
100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ,计算出电器设备的电流。一般三相电电压为380v,cosφ为0.85,100÷(1.732×0.38×0.85)≈178.75A。根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,
因此100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。...
100千瓦要
用要
用多大电缆
?
答:
计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过
电缆
安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足
使用
要求,因此可
选用
95平方铜电缆 单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相
电机100千瓦
=200A 功率达到100千瓦,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一百千瓦发电机用多大电缆
100kw发电机用多大电缆
100瓦的电机用多大的线缆
负载100千瓦用多大电缆
100kw电机用多大的电缆线
100千瓦单相用多大电缆
100kw电机用多大电缆铜线
100千瓦电机用多少平方的线
100千瓦用多大的铜电缆