100千瓦要用要用多大电缆?

如题所述

100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆,
100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。
计算:
根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A
通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A
功率达到100千瓦,如果是电动机,选择电缆最好是120平方铜芯电缆线,这样才能满足用电需求,不会发生电路故障。如果是照明,那么100千瓦的功率比较适合铺设70到95平方的铜芯电缆线,而且这种电缆一般都由几根或好几根导线组合而成。
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。
根据三相四线制功率计算公式
P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-24
100千瓦的电机所需的电缆长度取决于电机的类型和使用环境。一般来说,电机的电缆长度会根据电机的额定电压和电机的功率来计算。
以100千瓦的交流电机为例,其额定电压通常为380V,那么100千瓦的电机所需的电缆长度可以通过以下公式计算:
电缆长度 = 电机功率 / 电机额定电压
电缆长度 = 100千瓦 / 380V
将电机功率和电机额定电压代入上述公式,可以计算出100千瓦的交流电机所需的电缆长度约为23.2米。
需要注意的是,这只是一个估算值,实际的电缆长度可能会因为电机的具体参数和使用环境而有所不同。因此,在实际应用中,需要根据电机的具体参数和使用环境来确定所需的电缆长度。