1000kva变压器带多大负荷
1000千伏安
的
变压器
能承受多少电流
答:
一千伏安的
变压器
能承受2631.6安电流。
1000千伏安
=
1000KVA
=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*电流 那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安 变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通...
如何选用
变压器
(
1000kVA
的能够带多少
负荷
,如何计算?)
答:
你好:1,
变压器
的输出功率为【视在功率】,单位是千伏安(KVA)。2,变压器的【输出电流】是重要参考数据。由于用电
负荷
的【功率因数】不同,所以应该以【电流】为参考的:I = S ÷(1.732 × 400V)=
1000KVA
÷(1.732 × 400V)= 1.4434KA = 1443.4A。
1000KVA变压器带
50KW
负荷
每小时耗电多少度?
答:
如题该
变压器
近空载状态,自然功率因数(COS)非常低约0.18-0.3,有功耗电视该50kW的实际工况变化每小时耗电约40一55kw.h。
矿用
1000
的移动
变压器
能带多少负载电流
答:
矿用1000的移动
变压器
能带1443A负载电流。
1000KVA
的变压器,若低压是0。4KV,那么低压侧的额定电流为:1000/0.4/√3=1443.4A,也就是说,可以带总电流为1443。4A的负载。若超过这个电流,变压器即为过载运行,变压器就会发热,长时间绝缘老化易烧毁。
1000KVA
的电力
变压器
最大能带功率多少千瓦的负载? 如果要加电容补偿那...
答:
在额定电流的范围内连续运行并且
变压器
的上层油温不超过85度. 功率因素在85--95%之间时经济效益最好 单台变压器运行效率最高点,条件是:当可变损耗(线圈铜耗)等于不变损耗(铁芯损耗)时,一般
负荷
系数β=0.6〈约为额定负载60%左右,为效率最高点。至于带多少负荷还要考虑同期的情况,一般情况是...
1000KVA变压器
最大输出多少千瓦?
答:
1000kVA是变压器的额定输出容量,kVA是视在功率。当功率因数为1时,变压器的输出功率可达最大,
1000KVA变压器
额定最大输出为1000kW。短时输出的话,不同的变压器有不同的过载倍数,且过载倍数与过载时间、温度等因数相关。
1000KVA
干式
变压器
每相能带载多少电流?目前测得实际数据为(负载每相70...
答:
变压器1000KVA
是视在
负荷
,它等于有功功率的平方+无功功率的平方后的开方。你目前测得的每项700A电流为有功电流,有功功率/视在功率=功率因数,一般功率因数取0.75, I=P有功功率/( 根号3 ×U×cosФ) 有这几个关系,你可自己测算了啊 ...
1000kva变压器
最高电流617a,还剩多少千瓦复合?
答:
则 kVA = (√3)× U × I = (√3)× 380V × 617A ÷ 1000 = 401.6kVA(取整为402kVA)。因此,该变压器的最大容量为402kVA。剩余的容量就是1000kVA减去402kVA,即:剩余容量 = 1000kVA - 402kVA = 598kVA。答案是:该
1000kVA变压器
还剩下598kVA的复合容量未使用。
10KV
1000KVA变压器
一般情况负载电流为多少安?
答:
10KV,
1000KVA变压器
一般情况负载电流为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)
电线杆上10千伏
带多大负荷
答:
带N。要看电杆上的电线多粗,要看
变压器
是
多大
的。如:10KV电压,送到
1000KVA
的变压器,变压器再变成220/380V电压供到
负荷
,那么这变压器最大能够供800KW左右的负荷。如果10KV电压的电线不粗,只能送到560KVA的变压器,变压器再变成220/380V电压供到负荷,那么这变压器最大能够供450KW左右的负荷。