11问答网
所有问题
当前搜索:
10KⅤ计量电压互感器接法
10k
v
互感器
带
计量
的安装
接线
答:
10K
V
电压互感器
、电流互感器与电度表
接线
如下图。
10k
v
电压互感器接线
方式是怎样的?
答:
10K
V单相浇注式
电压互感器
。高压绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6, ...
...室
10k
V
计量
柜中,安装2台电流互感器,2台
电压互感器
,一块三相三线威盛...
答:
电压互感器
VV
接法
,二次侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
请问10千伏
电压互感器
为VV
接法
,测量三相线电压时,发现ab相、bc相为...
答:
正确的接法是将A1接A、B1接B、A2接C、B2接A,那么Uab=Ua1b1、Ucb=Ua2b2,将b1和b2连在一起,Uca=Ua2a1
。这样,三个电压都是100V。估计你将b1和a2连在一起了,这样,你测量的是Ubc-Uab,Ubc与Ucb相位相反,大小相等。但是,Ucb与Uab的夹角是60°,其矢量差是100V,Ubc与Uab的夹角是120°...
高压组合
互感器
的
10K
V
接线
图怎么接
答:
是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3....
10k
v电流互感器和
电压互感器
的安装及安装原理
答:
电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。
电压互感器
基本型式包括两组绕有导线之线圈...
10k
v断路器两个高压
电压互感器
的
接法
图片
答:
在
10k
V配电所设计的过程中,10kV电流
互感器
变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、
计量
、出线、联络等柜内。...
10K
V三相组合
互感器
是否可以用三相四线表
接线
,怎么接?
答:
有两个电流
互感器
做不完全星
接线
。
计量
应采用两元件电表,互感器输出二次
电压
u接电表2孔,电压v接电表4孔,电压w接电表6孔。互感器输出二次电流k1接电表1孔,k3接电表5孔,电表3孔7孔短接后接于互感器k2。互感器二次的v和k2端子应可靠接地。
10K
V系统不应采用三线四线电表计量。
10K
V三相四线高压
计量接线
答:
10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及
电压互感器
带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个单相互感器串联在一起,没有N600。所以只能用三相三线电度表。你注意把B相电流互感器直接接到N411上就行了。
电压互感器
如何
接线
?
答:
这种
方法
常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是
10k
V的三相系统中。测量用
电压互感器
一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。