11问答网
所有问题
当前搜索:
三个电压互感器y接法
有三只
电压互感器
,怎样用三只电压表测相电压,用一个转换开关和电压表测...
答:
互感器
采用Y/
y接法
。假设,互感器二次六个短暂子分别为a1、n1、a2、n2、a3、n3 n1、n2、n3连接在一起,作为二次中性点 二次中性点与
三个电压
表的负端(或任选一端)相连,a1、a2、a3分别接三个电压表的另一端,测到的是相电压。二次中性点悬空 【a1、a2】、【a2、a3】、【a3、a1】分别...
三只单相
电压互感器接
成
Yy
型,二次是否需要接地?如要怎么
接法
?
答:
二次接地,主要是为了防止互感器损坏后(绝缘击穿)一次电压串入二次回路,产生安全事故
。一次绕组接成Y型,二次绕组亦接成Y型,二次绕组Y型的中性点接仪表的参考负端,并一起接地。如果是高压系统,强烈建议接地!如果是低压系统,基本上不可能绝缘击穿,可考虑不接地。互感器(instrument transformer)...
用三台单相
电压互感器
需要怎么接,图上面这种是什么
接法
?跪求
答:
图上是Y
y接法
,用三台单相TV的话,每台其实都是要引出两根线,也就是首尾两根,就像这个图上一样,虽然是画着A601、B601、C601,N601四根线,其实是引出六根线A601,N601、B601,N601、C601,N601,只是在二次端子排除将
3
根N线短接起来只引出一根N线进入控制室 ...
有哪位老师给画下
电压互感器
VV接法和Y
Y接法
的图、?谢谢最好是两个和...
答:
电压互感器的VV接线一般用于两个互感器的连接方式,Y/Y接线一般用于三个电压互感器的接线方式
。VV接线见下图,二次侧一般采用B相接地,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。Y/Y接线见下图,Y/Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供...
三相电表
互感器
的接线
方法
答:
三相电表互感器的接线方法通常采用星形(Y)或三角形(Δ)接法
。这两种接法在选择时主要取决于电力系统的线电压、相电压以及所需的测量精度和保护要求。首先,星形接法是将三个互感器的二次侧一端相连,另一端分别接入三相电表的对应相电压端。这种接法适用于线电压等于或接近√3倍相电压...
电压互感器
的三种接线方式是什么?
答:
(2)两个单相
电压互感器
接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、继电保护装置用。V/V接线多用于在发电厂中,为了同期装置而设的。同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两
个电压
必须有一个公共点才能准确比较。(3)
三个
单相电压互感器接成Y0/Y0接线。这种
接法
可测量三相电网的线电压和相...
三相
电压
测试,
互感器
有哪些
接法
?
答:
三相四线制中:常用接法有:Y/
y接法
、Y/△接法、Y/D接法、V/v接法 三相三线制中:常用接法有:V/v接法、△/△接法。
电压互感器接法
(三角形开口电压)
答:
yy
△指原边为y型
接法
,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。三相
电压互感器
相当于
三个
单相电压互感器的组合。三角开口电压是指副边绕组类似三角形接法,但是这个三角形是开口的,即:A尾端与B首端相连,B尾端与C首端相连。开口电压指A首段与C尾端之间的电压。开口三角用于检测...
3个单项电表。
3个互感器
。怎么接线
答:
3个单项电表。
3个互感器
接线图如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8
三个
接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
两台电流互感器,三台
电压互感器
如何接三相三线电表,电压互感器是
y
/y...
答:
典型的三相三线电度表
接法
,电流互感器分别装于A,C两项,二次侧接线对应接到电度表的电流端子上,即A相接1,3;C相接7,9。
电压互感器
星形接线,二次侧
三个
线电压分别接到电度表的A,B,C电压端子上,一般的表,2是A相,5是B相,8是C相。同时注意互感器的接地。