答:
原理:母联备自投用于两路电源的自动快速互投
。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。操作规程:备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本...
10KV
高压
开关
柜母联备自投的工作
原理
是什么?和操作规程?
答:
10KV高压开关柜母联备自投的工作原理:母联备自投用于两路电源的自动快速互投
。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。操作规程:备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自...
10KV
高压
开关
柜母联备自投的工作
原理
是什么?和操作规程
答:
母联备自投:就是母联断路器,也就是母联柜作备用,
正常情况下由两路进线供电,当其中任何一路停电时,母联断路器合闸
。进线备自投:其实质就是双电源。准确来说是由三个断路器组成的双电源。操作规程请参考:WQ7母联控制器说明书!
什么是
双电源
闭锁
开关
,谢谢!
答:
由于负荷比较重要,所以有两回电源向一个负荷供电,成为双电源供电
。但是在平时运行时只能由一个电源供电,否则将造成双电源并联运行,造成回路短路电流成倍增加。所以在两个电源之间装设了一个电源闭锁开关,保证在一个电源工作时,另一个电源处于备用状态。一旦失去工作电源,备用电源能够自动投入。
高低压配电问题
答:
1、高压:在两条件10KV市电的进线开关处,两电源线路应能互相切换
。其中一回路为主供电源,且有优先权。另一回路为备用电源,当主供电源失电后,备用电源应自动合闸供电。当主供电源来电后,备用回路自动退出运行,主供电源自动合闸供电。2、低压电源自动切换:低压母线设置分段断路器(母线联络开关),...
双电源
自动转换
开关
中自投不自复和
互为备用
的?
答:
双电源
自动转换
开关互为备用
,就是两路供电没有优先,哪路先有电就先接通哪路,如果接通的这路断电,开关自动接到另外带电的一路。2、通电顺序:双电源自动转换开关自投不自复就是用户设置为一个常用电和一个备用电时,当常用电停电,开关会自动切换至
备用电源
,但当常用电通电时根据设定不会自动切换...
10KV
以上的
双电源
转换
开关
应该是手动还是自动请指教一下谢谢老师了...
答:
需人工带操作杆到
开关
下面进行操作;如果停电时间匆促,就需要安装全自动切换开关,陕西泰开电气设备有限公司有一款在断路器加三工位隔离开关进行全自动切换,从A电源到B电源完全切换过程只需80毫秒,双侧带电压互感器作为判断电源逻辑及操作电源用,双侧隔离开关进行切换;
10KV双电源
全自动切换开关 ...
10KV
供电
答:
单母线分段主接线,
双电源互为
暗
备用
:这种接线方式正常的运行方式是,两路电源正常各供一段母线,当其中有一路电源失电,另一路自动投入带上全部负荷。医院一级负荷,国家有标准,供电公司应该批准这种方式。
10kv双电源
供电标准是什么
答:
根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用
双电源
供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动
互
投,一侧电源消失即立即投入
备用电源
并跳开工作电源。因此,双重电源应该是引自电业变电所的由其中不同母线段分别配出一路电源而组成...
怎么简单的口述一下三相电
双电源
转换
开关
的工作
原理
? 领导问我呢,我不...
答:
这个很简单的,三种工作模式。自投自复,自投不自复,
互为备用
,解释如下:自投自复:两路电源同时接进
双电源
,当 A 路电源故障,接入 B 路电源,一旦 A 路电源正常后,双电源即切换到 A 路。自投不自复:还是两路电源,A 路有故障切换到B 路,不论 A 路是否恢复,一直停留在 B 路,除非...