10kv双电源供电标准是什么

如题所述

根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用双电源供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源。

因此,双重电源应该是引自电业变电所的由其中不同母线段分别配出一路电源而组成的供电电源。而双回路没有这个要求,由一台变压器配出的2个回路或者环网、由同一母线段的2台变压器配出的2路电源都可以作为双回路考虑。双回路电源只能确保二级及以下负荷的供电需要。


扩展资料

一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来没有什么区别,很多情况下都是两路进线。

所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。

参考资料来源:百度百科-双电源供电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-02
根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用双电源供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。
Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源;
Ⅱ类负荷的双电源可以手动投入或遥控手动投入。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-04-16
可以是两路市电,也可以是市电与柴发。由于其电压高,所以产品务必可靠,采用机械互锁为佳。目前主流品牌:安士缔、SCH、ABB
第3个回答  2010-01-18
有两种,一种是单纯的双电源,一条发生故障,切换到另一条;另一种是网络型(sportnet),同时从电网中接受两电源。
第4个回答  2012-03-25
关于10KV双电源是指从供电部门从二个不同高压开闭站引来,或同一开闭站所提供二路电源为不同路由而来。