11问答网
所有问题
当前搜索:
10kV断路器定值怎么计算
10kv
保护
定值计算
口诀是什么?
答:
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
,首先计算过负荷保护,接着计算电流速断保护,最后进行灵敏度校验。对于过电流保护,使用Idzj = Kjx * Kk * Kgh * Ie / (Kf * Ki)来计算其值,然后使用Idzj = Kjx * Kk * Id / Ki来计算电流速断保护的值,最后计算单相接地保护的...
10kv
保护
定值计算
口诀是什么?
答:
利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先计算过电流保护的值
,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定,Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)计算母联断路器保护值,然后进行灵敏度校验。
10kv
保护
定值计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值计算口诀如下:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2
,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10KV
线路速断保护
整定值计算
答:
整定值的计算通常基于电流和时间两个指标
。电流指的是保护范围内的电流大小,而时间则指的是继电器的动作时间。整定值的计算需要结合线路的负荷特性、短路电流和断路器的额定容量等因素进行考虑。一般来说,整定值的计算需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《电...
户外真空
断路器的
保护
整定值
是
怎么计算
的?
答:
如果是10/0.44 1000KVA
的
变压器的话 额定电流根据
计算
大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A 过流设定0.72 过流延时0.5~1秒 速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算找武成电气,柱上开...
10kv
高压线路保护
定值如何
调整?
答:
变压器总容量:660KVA 变压器额定一次电流:660KVA/1.732/
10KV
=38.1A 电流互感器变比:100/5=20倍 电流速断二次电流整定按能躲过变压器的合闸冲击电流(38.1A X 8=304A变压器额定电流的8倍)来核算:38.1 X 8 / 20 =15.24A 限时过电流二次电流整定按额定电流的2倍来核定:38.1 X 2 /...
线路保护中
断路器
速断保护
定值计算
方法?
答:
1.1
定值计算
需要大量前期资料 定值计算应具备准确无误
的计算
资料,这是进行定值计算的前提。它包括:一、二次图纸;所带变压器、电容器、消弧线圈、电抗器等铭牌数据和厂家说明书;电压互感器、电流互感器变比和试验报告;实测线路参数或理论计算参数;保护装置技术说明书、现场保护装置打印清单等等。 1.2在实际计算中遇到的问...
高压真空
断路器整定值计算
求解,请问图中的数值是
怎么
答:
。一般电流保护的
整定值
是根据线路需要保护的容量计算的。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么我们
的计算
就是500KVA/1.732/
10KV
=28.87A 此值只是一个参考值。我们为了不让
断路器
频繁的跳闸影响使用,取值的时候是取参考值的1.2到1.5倍的。如28.87*1.2=34.64——28.87*1.5=43.31。当然...
10KV
过流一段、过流二段继电保护整定
计算
公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限
的
确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
电气CAD设计中
断路器
整定范围和整定电流
怎么算的
??
答:
这个10*300所指的应该是,
10KV的
电压,其
断路器
整定电流为300A之内。12*100所指的应该是,在12KV的电压,其高压泵整定电流为100A之内。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv线路断路器定值计算方法
10kv开关定值计算
10kv断路器定值设定方法
10千伏断路器定值怎么计算
如何计算开关的保护定值
10kv馈线柜零序保护定值计算
10kv高压开关定值怎么计算
10kv过流保护整定值计算
10kv电动机的整定值怎么计算