1.2 继电保护的选择 对于高压侧为
10kV
的
变电所
主变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护;如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。容量在800kVA及以上的油浸式变压器和400kV·A及以上的车间内油浸式变压器,按规定应装设瓦斯保护(又称气体继电保护)。容量在400kV·A...
居住小区内的
10KV变电所
设置要求
答:
居民住宅小区对需用变压器容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路
10kV
电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及配电站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。居民用电负荷应根据不同的建筑面积按如下水平进行估算。其中,建筑面积在80m2及以下的、每套按照4kW,建筑面积...
110/35/
10kv变电所
一次系统
设计
答:
(1)1
10KV
母线选择双母线接线。由于所共35KV和
10KV
都为Ⅰ、Ⅱ类负荷供电要求高,为了保证供电的可靠性和灵敏有性所以选择双母线接线形式;(2)35KV选择单母分段接线。对于35KV电压侧,因为待建,同时负荷采用双回线供电且采用手车式开关
变电所
35KV有Ⅰ、Ⅱ类负荷。Ⅰ类负荷50%,Ⅱ类负荷50%,供电可...
居住小区内的
10KV变电所
设置要求
答:
(4)对需用变压器容量在2000kVA及以上、6000kVA以下的单电源客户,应经开闭所通过以下方式接入
10kV
电网:第一、开π临近10kV线路的主电缆或T接临近的10kV架空主干线并新设开闭所后接入;第二、从临近开闭所以主电缆引出后接入。(5)对需用变压器容量在2000kVA以下的客户,若接电点为架空线路应经电缆分支箱后接入(对于...
有奖征答:
10kV
独立
变电所
以TT制供其他建筑物,如何
设计
?谢谢了,大神...
答:
(TT系统的正常泄漏电流不会大于TN系统,因此用电设备泄漏电流数据可参照TN系统)。2、A)独立的
10KV变电所
内至TT系统配电的出线断路器设剩余电流保护,动作电流取2~3A/延时1秒。 B)变电所内,个人认为无论高压侧是不接地、小电流接地还是大电流接地系统,变电所内高压侧保护接地、低压侧中性点系统...
变配
电所
的总体布置方案及要求
答:
居民区的
10kV变电所
采用干式变压器和负荷开关,高压配电室以XGN-10型开关柜单列
设计
,低压配电室则配备GCS型低压屏,变压器室与高压区相邻,值班室则设在物业管理用房,体现了对社区需求的精细考量。无论是工厂还是居民区,变配电所的总体布置方案都应遵循科学与实用并重的原则,确保电力供应的稳定与安全...
110/35/
10KV
降压
变电所
电气部分
设计
答:
估了一下,用两台40MVA的主变 110内桥,35、
10
单母分段
110/35/
10KV
地方降压
变电所
的一次系统
设计
答:
1.
变电所
在电力系统中的地位和作用。2.变电所的分期和最终建设规模。3.负荷的大小和重要性,一级负荷必须设两个独立电源供电;二级负荷一般也设两个独立电源供电;三级负荷一般只设一个电源供电。4.系统备用容量大小。5.系统专业对电气主接线提供的具体资料。二.主接线的
设计
原则 电气主接线的...
高压配电室的
设计
要求及规范
答:
10kV
及以下
变电所设计
规范 GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
10kv
箱式
变电站设计
方案
答:
⑴箱式变电站主要用于临时用电、城市道路架空线路入地改造地区、以及已建住宅区,新建小区不应建设箱式变电站。⑵箱式变电站一般配置1台变压器,采用油浸式变压器,容量不超过630kVA。⑶箱变外壳应具备良好通风散热性能,外壳应具有防腐蚀、防粘贴等性能,防护等级不低于IP33D。⑷箱式
变电站的
混凝土基础不应...