10kv中性点经小电阻接地
《配电网技术导则》关于
10kv中性点
采用低
电阻接地
方式时应符合哪些原...
答:
5.3.3 对于中压配电网
中性点经
消弧线圈接地或不接地系统,当单相接地故障电流达到 150A以上的水平时,宜采用低
电阻接地
方式。5.3.4 对于中压配电网中性点经低电阻接地系统,在发生单相接地故障时,接地电流宜控制 在
10kV
(20kV)配电网为150~500A范围内,在35kV配电网为100内,应考虑跳闸 停运因素...
10kv
变压器
小电阻接地
的好处
答:
1 能够降低单相
接地
故障时的工频过电压水平。因为
10KV
是中心点不接地系统,发生单相接地故障时,流过故障点的电流是该配电系统的电容电流,由于电容电流很小,容易在故障点产生非连续电弧电流,从而产生较高的过电压。而
电阻
串联在这个回路中,能够有效地遏制过电压的峰值;2 能够提高
10Kv
保护灵敏度。如上...
10kV
消弧线圈的
中性点接地
有什么规定吗?
答:
5.
10kV
(20kV)配电系统
中性点接地
方式应首选
小电阻接地
方式,对供电可靠性有较高要求的,经论证分析后,可选用消弧线圈并联小电阻接地方式。无论采用小电阻或消弧线圈并小电阻接地方式,均可配置小电流选线跳闸保护装置(装置选线跳闸准确率不低于90%),具备不接地系统选线跳闸功能。
中性点经小电阻接地
的好处是什么,什么场合采用小电阻接地,小电阻接地成 ...
答:
中性点经小电阻接地
的好处 电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。与线路零序继电保护配合跳闸使用。绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008中...
2000年北京供电局关于
10KV
系统
中性点经小电阻接地
的规定
答:
一、二类区域以及基本以电缆线路供电的区域的配电网
中性点
宜采用经低
电阻接地
。如市中心区、五环内、部分集中且面积较大的经济技术开发区应采取经低电阻接地方式,新城地区应采取经低电阻接地方式。
目前
10KV
电网采用的
中性点接地
低值
电阻
一般为多少
答:
10
-15欧,600-400安,10秒
中性点
如果通过
电阻接地
,那么中性点电阻值大小如何确定?要考虑哪些方 ...
答:
中性点经小电阻接地
配电网在发生单相接地故障时,通过故障点的接地短路电流比较大,引起故障点地电位升高,有可能造成跨步电压、接触电压超过允许值。如果此时人员接近故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,中性点
接地电阻
阻值越大越越好。深圳供电局...
接地方式为
中性点经
低
电阻接地
方式中,一旦
10kV
发生单相发生单相接地故 ...
答:
接地电阻、零序互感器(有的配有
中性点接地电阻
器监测装置)等组成。
小电阻接地
系统中通过流过
接地点
的电流启动线路零序保护(可准确快速切除故障线路)缩短了故障排查时间,减少单相接地造成人身触电及相间短路发生。具体原理可以参考:http://wenku.baidu.com/view/2bd27800de80d4d8d15a4f80.html ...
电力系统
中性点
是如何
接地
的?
答:
1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过
电阻接地
和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器
中性点
采用直接接地的,称之为大电流接地系统。3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于
10kV
系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是...
中性点经小电阻接地
的好处是什么?什么场合采用小电阻接地?小电阻接地成 ...
答:
伊诺尔-郭,回答:
中性点经小电阻接地
:1.可快速切断接地故障点,过电压水平低,能消除谐振过电压,可采用绝缘水平较低的电缆和电气设备。2.减少绝缘老化,延长设备使用寿命,提高设备可靠性。3.因接地电流高达几百安以上,继电保护有足够的灵敏度和选取性,不存在选线上的问题。4、数百安以上的接地...