11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv低压电缆地埋
10KV
直埋
电缆
的最小埋深是多少?最好有规范说明!
答:
直埋
电缆
的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,电缆埋置深度不应小于0.3米,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应不小于0.7米。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
10kV
及以下
电缆
采用单根保护管埋地敷设,按规范规定其埋置深度距排水沟...
答:
【答案】:A 根据规范《电力工程
电缆
设计规范》(GB 50217—2007)第5.4.5条第2款规定,单根保护管使用时,宜符合下列规定:地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
地下
10kv电缆
预埋规定
答:
法律分析:① 直埋
电缆
,应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐...
10KV电缆
敷设深度要求是多少?
答:
一般对于10千伏的
电缆
我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10KV
直埋
电缆
的最小埋深是多少?
答:
(1)
电缆
外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)直埋电缆direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆...
10KV
的
电缆
地下施工与房屋的距离是多少?谢谢
答:
您好,
10KV电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定:1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以...
10KV
直埋
电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
10KV电缆
直埋穿管敷设
答:
7m,穿越农田时不应小于1m,且
电缆
应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求采取保护措施。
10kv电缆
架空改埋地,我们这个供电方案合理吗?
答:
3、架空改入地虽然费用高一些,但是长久之计,对运行安全是有好处的,建议改造。4、地下有管线是正常的,许多地方的公路两侧都有这些东西,这也才是规划批的原因,不然是不安全的,你报批以后,再有施工的,规划就会要求他避让你的
电缆
线路了。5、规划审批不是很复杂,你跑一下就明白了,现在政府部门...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆地埋标准
低压铝电缆安装
10kv电缆地埋深度是多少米
10kv电缆埋地深度规程
低压地埋电缆施工规范
10千伏地埋电缆敷设深处
10kv电缆可以埋地吗
10kv高压线埋地规范
低压电线安全距离一般是多少