10KV电缆穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?

10KV电缆穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?

电缆铺设:
1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.
2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-21
请参考一下GB50168-92电缆线路施工及验收规范中的规定:
直埋电缆:
第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。
管沟敷设:
电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。