10kv单相变压器柱上安装标准
变压器安装标准
答:
315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。
其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m;柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数
,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m;柱上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求:1)二次...
10KV
配电
变压器
如何确定接线方式
答:
用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。
10KV
高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生
单相
...
安装变压器
技术规程
答:
3.4.2
变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm
,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
电力
变压器安装规范
答:
电力变压器安装工艺控制标准
① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地
。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地
③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点
。...
关于
变压器
的接法,你了解多少?
答:
10、6、3、0.4kV的
变压器
接法同样灵活,当
10kV
与1
10kV
之间存在60°角差时,会采用特定的接线方式以优化零序电流的分布。
单相
和三相变压器有各自独特的接线规则,如Yyn11型变压器,其Y接防雷性能良好,而Z接方式则在铜耗上可能较高。高压绕组的分接开关设计需与变压器的接线方式相匹配,以实现电压调节...
10KV单相变压器
如何接线
答:
10KV单相变压器
如何接线的接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系。
10KV
干式
变压器
技术规格书
答:
1.1.2 一次额定电压: 27.5kV 1.1.3 二次额定电压: 0.23kV 1.1.4 采用包封线圈无励磁调压
变压器
。电压抽头:27.5±5%kV 各电压抽头的位置,均应保证变压器的全容量。1.1.5 频率:50Hz 1.1.6 相数:
单相
1.1.7 联结组标号:Ii0 1.1.8 最高工作电压:31.5kV 1.2 性能...
10Kv
配电线路中要求杆塔的接地电阻的
标准
是什么?
答:
1、接地网接地电阻≤0.5Ω2、独立避雷针<10Ω3、
变压器
中性点≤0.5Ω4、
10KV
杆塔进站两级≤5Ω5、10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,
单相
接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以...
10kv变压器
上的温仪怎样连接方法?
答:
如低压系配电系统,则可根据
标准
规定决定。 高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。1).国内的500、330、220与1
10kV
的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦
变压器
,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时...
安全隔离
变压器
制造
标准
答:
本
标准
适用于固定式或便携式、单相或三相以及有关的其他类型的空气冷却的隔离变压器和安全隔离变压器,其额定电源电压不超过交流1000V,额定频率不超过500Hz,其额定输出:对于隔离变压器:
单相变压器
为不大于25kV·A 三相变压器为不大于40kV·A 对于安全隔离变压器: 单相变压器为不大于
10kV
·A 三相变压器...