11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv单相变压器柱上安装标准
10KV
配电
变压器
如何确定接线方式
答:
用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。
10KV
高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生
单相
...
10KV单相变压器
如何接线
答:
10KV单相变压器
如何接线的接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。 一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系...
电线杆接
变压器
咋接的?
答:
曲折接线的绕组中Yzn或ZNy的零序电流会在每个芯
柱上
的两个线圈中产生安匝平衡,具有较低的零序阻抗值。能否采用不同连接方式的组合,与核心结构有关。常用的铁心有:
单相
铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳型、三相七柱壳型等。YYYN和YYYN不能用于连接单相铁心的三相
变压器
、三相五柱式变压器和各种壳式...
10kv变压器
的低压绕组绝缘电阻值达到多少合格?
答:
次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、
单相变压器
、电炉变压器、整流变压器等。
有一台
单相变压器
,容量为
10KV
.A,电压为3300/220V,欲在它的二次侧接入...
答:
一次额定电流3A,二次额定电流45.5A:;60W白炽灯可以带166盏,40W日光灯可以带125盏。
已知
单相变压器
变比10/0.22,额定功率50kva,怎么选择高压侧的负荷开关和...
答:
一般情况下变压器的容量常数除以10就是其保护熔断器的额定电流,例如630KVA的10KV侧变压器保护熔断器电流为63A,因为10KV侧的变压器保护熔管最小为10A,故50KVA的变压器按10A选择,与是不是
单相
没有关系。熔断器的型号为XRNT1-10/10A。附:
10KV变压器
保护熔断器
标准
电流为:10A 16A 20A 25A 31.5A 40A 50A...
10KV
/220V
单相变压器
二次侧接地后?
答:
1、
10KV
/220V
单相变压器
二次侧接地后,未接地相对地电压是220V;2、变压器接地端引出线称为“零线”,就是N线;如果运行前将这根线直接接了地,就称为PEN线;
变压器
怎么区分高低压侧是从高压侧进电然后从低压侧变低压出来吗_百度...
答:
也可以做升压
变压器
的。所以,从那一侧进电就看你是咋样使用了。如果是降压变压器,就是从高压侧进电,从低压侧出。2/一般来讲,高压侧的套管(高压接线端子上的绝缘瓷套)比低压侧的瓷套要长,粗(绝缘爬距长),而且,如果是两卷变压器的话,低压侧的接线柱要比高压侧的粗(导电截面大)。
变压器
的相关知识
答:
三相变压器是3个相同的容量
单相变压器
的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为...
24000kVA
变压器单相
有载
变压器安装
步骤【1000分】
答:
1
安装
步骤和技术要求1.1 准备阶段备齐施工用机械和工具材料,在移动
变压器
时,无论是手推或绳拉,均禁止着力点置于油管,以防止油管焊缝破裂造成漏油。移动时还应避免变压器倾倒,且变压器基础或轨道应水平。1.2 绝缘检查和判断电力变压器就位完毕,吊罩检查芯部前首先要进行一遍全面的绝缘检查,以利发现出厂后运输状态的变...
<涓婁竴椤