10kv零序跳闸的原因
10kv
看门狗真空断路器老是
零序
过流保护
是什么原因
?
答:
10kV看门狗真空断路器老是零序过流保护可能有以下原因:1.真空断路器本体绝缘降低,导致零序保护动作跳闸
。2.
电流互感器回路出现故障
,如断线等。3.
线路出现单相接地故障
,导致零序保护动作跳闸。4.零序保护定值设定不当,导致频繁动作。请注意,以上只是可能的原因之一,具体原因需要根据设备运行情况和故障记录...
10千伏柱上开关显示
零序
电流故障
是什么原因
答:
10KV柱上开关显示零序电流故障的原因有两点:
1.该开关所通过的三相负载不一样
,超出零序定值,开关跳闸!2.线路有接地现象,开关跳闸!
10千伏配网线路故障跳闸,引发别的线路也
跳闸什么原因
会引起?
答:
一般来说,在一个10KV系统中,产生类似的故障的原因可能有:
1、单相接地,引发另两相对地电压升高;2、短路引发浪涌,造成邻近回路保护
;3、接地或零序保护;4、低频或失压保护;10年前,我也曾处理过类似问题,非故障回路的油浸电缆头炸开,是因为相邻回路电缆被挖断引起浪涌电压(其本身已有绝缘缺陷,...
向您请教一个关于变压器
零序跳闸的
问题
答:
零序电流主要由不平衡负载所致
,当时是发现接零的线路有问题。并且出现了严重的中性点偏移。后来把接零线的地方重新接好故障消失
零序
电流保护
跳闸原因
?
答:
你这是因三相负荷的不平衡造成的
,当负荷小的时候,不会跳闸,符合打了,零序分量也会加大,所以零序保护就会动作。还有隧道照明中,因为电缆线都是顺着墙壁铺设的,潮湿度大,因潮湿度不同,线路对地的电容性电流也不同,火线之间的电容性电流的不平衡也会加大零序的电流分量。还有电线的绝缘老化绝缘...
10KV
中性点不接地系统发生瞬间单相接地后,故障点下端断路器
跳闸
...
答:
中心点不接地系统发生单相接地故障时,一般应该时电源侧开关动作,而故障点下端的断路器不应该动作。除非负荷中有一台电动机的容量较大,故障时该电动机由于其惯性距
的原因
,在瞬间成为发电机运行,也有单相接地电流输出,使得下端的断路器漏电保护动作 ...
10kv电力
变压器
零序
电流如何产生
答:
【1】
零序
电流是由三相电流不平衡或者是单相接地所产生的,到超过一定的数值后有保护继电器或综合保护器就动作,就会引起
跳闸的
一种保护。【2】变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压...
10KV
高压配电室各配电柜
零序
保护设报警还是
跳闸
怎么办?
答:
不知道你们的保护装置
零序
有几段?如果有2段可以先报警在
跳闸的
。pt柜肯定没有ct了,进线柜,母联柜因为你每个出线都配有零序了,我觉得也没有必要配了。至于那个电机没有零序,是不是没有安装啊?下的定值单上有零序保护么?应该可以设置成跳闸,这样不至于把故障扩大范围,但是要先对用电设备的参数...
10KV
高压配电室各配电柜
零序
保护设报警还是
跳闸
?
答:
10KV
供电系统,为了提高供电的可靠性,我们国家是使用中性点不接地或中性点经大电阻接地运行,即使在1相接地情况下,都还可以使用2小时,2小时之内还找不到
原因
,才停电检查,所以
零序
保护应该是设报警,不能设置
跳闸
。至于单独供电的高压设备,主保护是短路保护和过流保护,零序保护可以投入作为报警也可以...
10kv
单相接地保护装置动作于
跳闸
是不是国家强制性规定吗?
答:
10kv
单相接地保护装置动作于
跳闸
不是国家强制规定。为了提高供电的可靠性,我国目前
10 kV
供电采用电源中性点不接地系统。
10 kv
架空线发生单相接地的几率比较高。由于10 kV电源中性点不接地,单相接地形不成回路,因此不会产生短路电流,故障电流为对地不平衡电容电流的3倍。因此允许继续运行一定时间。发生...