零序电流保护跳闸原因?

如题所述

你这是因三相负荷的不平衡造成的,当负荷小的时候,不会跳闸,符合打了,零序分量也会加大,所以零序保护就会动作。还有隧道照明中,因为电缆线都是顺着墙壁铺设的,潮湿度大,因潮湿度不同,线路对地的电容性电流也不同,火线之间的电容性电流的不平衡也会加大零序的电流分量。还有电线的绝缘老化绝缘性能有的好些,有的差些,这些差别也会导致零序分量的增加,你要特别注意照明等三相平衡配置,或者加大零序保护值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
第2个回答  2022-06-29
第3个回答  2021-05-29
零序电流保护跳闸是下游线路或负载存在接地漏电,零序互感器三相线一起穿过互感器,正常情况下互感器线圈不会产生磁通,线路出现接地电流时,互感器线圈产生剩余电流
第4个回答  2022-06-29
你好,极有可能是电流通过较大导致跳闸自动保护